Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
samson marka oransal vananın uztunde pozisyoner 2,5 barda ayarlaması gerekırken vana sureklı açıp kapatıyor yani 1 bara kadar inip 3 bar arasında sureklı oynama yapıyor neden yapa bilir yardımcı olursanız sevınırım
bende işletemde senınkınden farklı bır uygulamada samson marka oransal vana kulanıyorum kısaca calısması soyle: bir ac bır kapat gırıslerı var bırde plc ye gonderdim analog input çıkışı var ben vanaya %10 ac dıyorum bana % 10 un anolog input karsılıgı gelenekadar vanaya ac gıdıyor; senınkının calısmasını bırazdaha acarmısın
oransal açıcında PID değeri kullanıyor musun? bunun sebebi bu olabilir. anladığım kadarıyla sen 2.5 bara sabitlemek istiyorsun. eğer sabitlemek istiyorsan neden oransal vana seçtin? I/P (ıntense/pressure) çeviricin üzerinde herhangi analog bir basınç ayar mili var mı? (tornavida ile çevrilebilen bir mil olabilir bu) eğer varsa bununla auar yapabilirsin. diyafram lastiği patlak olabilir diyen arkadaşıma katılmıyorum çünkü eğer diğer parametreler sabitse patlak bir diyafram az ya da çok açmaya sebep olur ancak sabit akım gönderen bir sistemde oynama yapmaz. PM atarsan daha ayrıntılı da yardımcı olabilirim.