Sanayi fırını sıcaklık ayarı hakkında!!

İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
gemo firmasininda buna benzer bir urunu bulunmaktadir.
 
yeterlı ısınma olmaz

arkadaslar yeterli isinma olabilmesi icin rezistansin yildiz noktasinin mutlaka notr hattina bagli olmasi gerekir.aksi taktirde tek faz kesildiginde rezistanlar kisa surede uzerinde olusan yuksek gerilim yuzunden acik devre olurlar.
 

Arkadaslar elımkodan alınan termokupleların fırın ıcındekı sevıyesıde onemlı termokuple kullandıgınız fırın gaz ıle calısıyorsa termokupule sevıyesını tavanla bır tutun yada 4 cm den fazla olmasın
 
arkadaşım bir adet s7 200 cpu 222 ve bir adet em 231 anagol giriş [0-20 ma] meter de
pt 100üzerinde çevricili[0-20ma]ve pt100 sklalı istersi[0-600 dereceli]kolayca haledersin
sıcaklık ayar sorunsuz yaparsın
 
slm arkadaşlar önümdeki proje cam eritme fırını.fırın 3 adet odadan oluşacak odalar maksimum 900'C ye çıkacak bu direnç tellerini yıldızmı üçgenmi bağlıycam ve güç devresini nasıl yapıcam SSR KULLARAK yapıcam ama bana bir örnek vererek yardımcı olurmusunuz teşekkürler
 
bu şekilde bir fırın yapacaksan evvela ihtiyacın olan güçü belirlemelisin. yıldız bağlayacaksın.
 