Arkadaşlar fabrikada şöyle bir problemimiz var;

Bazı sanayi tipi prizler motorları döndürmüyor. Prizlerin herşeyini kontrol ettim, elektrikle alakalı hiçbir sorun yok, sigortalarında gevşeme de yok. Diyelim ki yatar daireyi başka prize bağlıyorum, sorunsuz çalışıyor, bu prizlere bağladığımda, motor kalkmaya çalışır gibi titreme yapıyor kalıyor. Bu neden kaynaklanabilir, yardım rica ediyorum.
Edit: Bu arada prizi ölçtüm 3 faz da nötr arası 220 veriyor ancak mesela R ile S ve T arasında 396 değeri alıyorum ama S ve T arasında değer alamıyorum sıfır veriyor.
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Aldığınız olcumler teknik adamı kilitler nitelikte. Tavsiyem r,s,t fazlarıyla toprak gerilimini ölçün. Bir terslik yakalayamazsanız seri lamba kullanmanızı tavsiye ederim.
 
Video çekip atabilirmisiniz.?..yazdıklarınızı gormeden inanasim gelmiyor
 
Prize aynı fazı dağıtmıştır, yani orada zaten 2 faz vardır.
Yani senin dediğine göre orada S-T fazı aynı faz.
Fazın biri yok.