1-Şantiye panosu dışarıda olduğundan IP koruma sınıfının uygun olup olmadığına bakılır.
2-Besleme kablosunun panoya giriş ve çıkışlarına bakılır rakor kullanılması gerekir. Pano besleme kablosu pano altından olması gerekir panoya suyun girmemesi gerekir.
3-Sayaç panosunda 300mA , tali panoların çıkışlarında 30mA Kaçak akım koruma rölesi olması gerekir.
4-Tüm panoların topraklamaları kontrol edilir. Şantiye elektrik sorumlusu şef Topraklama ölçümünü E.M.O'ya yaptırıp dosyasına koymalı. İleride olabilecek bir sıkıntıda resmi belge yerine geçecektir.
5-Kullanılan tüm şalt malzeme, kablo, pano TSE onaylı olmalıdır.
6-Tesisatın projeye uygunluğu kontrol edilir.
Şimdilik aklıma gelenler bunlar. İyi çalışmalar dilerim...