caliştıgım şantiyede beton santralimiz var 160 kw yük cekiyor birde 250 kw özel trafomuz var anlık dalgalanmalar oluyor acaba sorunu bir regülatör ile cözebilirmiyiz
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu tip sorunların,enerji sağlayıcı kuruluş ile görüşülerek çözülmesi daha uygundur.
 
Yüksek demerajlı motorlarınız yok ise,pahalı bir çözüm olmasına rağmen,regülatörlü çözüm
düşünebilirsiniz.Yanlışlıkla,regülatörlü trafo düşünmeyin.Regüleli trafo,sizin sorunlarınıza
yardımcı olamaz.
 
Yüksek demerajlı motorlarınız yok ise,pahalı bir çözüm olmasına rağmen,regülatörlü çözüm
düşünebilirsiniz.Yanlışlıkla,regülatörlü trafo düşünmeyin.Regüleli trafo,sizin sorunlarınıza
yardımcı olamaz.

yüksek kw motorlarımız yok toplamda 160 kw lık makineler var
 
anlık dalgalanmalar cok kısa sürelimi?kontaktörlerle mi çalışıyor sürücülerlemi?
eger kontaktörlerle çalışıyor ise ve bu dalgalanmalar kısa süreli ise kumanda panonu ve tartım sistemine kücük bir ups baglayarak çözebilirsin.
 
anlık dalgalanmalar cok kısa sürelimi?kontaktörlerle mi çalışıyor sürücülerlemi?
eger kontaktörlerle çalışıyor ise ve bu dalgalanmalar kısa süreli ise kumanda panonu ve tartım sistemine kücük bir ups baglayarak çözebilirsin.

kontaktörlerle calişiyor sürücü panosu yok yani ama biz woltajı sabitlememiz gerekiyor ups le olcak iş degil bence

ups ile olacaksada nasıl yapmamız gerekir biraz daha bilgi verebilitseniz iyi olur
 
voltajı sabitlemen icin regulator ama anlık dalgalanmalarda servo kontrollü regulator iş görmez statik regulator ler var ama pahalı bildigim kadarıyla.
2.si dalgalanma esnasında regulator çalışma referansı altına düşerse her iki regulatörün de yapacagı birşey yok.
diger çözüm bütün gücü ups den beslemek bu daha pahalı ve motor demeraj akımları yüksek oldugu için ups gücünü cok daha yüksek seçmen gerekir.



dalgalanmalar zannedersem kısa süreli onun için kumanda panonu ups den besleyeceksin.
yani kontaktörlerin bobinlerini ve elektronik cihazlarını ups üzerinden besleyeceksin dalgalanmalarda kontaktorler bırakmayacak ve sistem çalışmaya devam edecek.
 