RangerTr
Üye
- Katılım
- 4 Eki 2007
- Mesajlar
- 9
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
gezer77 ' Alıntı:arkadaslar ac motor suruculerı ıle cozucu ve sarıcı uygulamaları hakkında bılgısı olan varmı acaba
Winder/unwinder uygulamalari temelde iki sekilde yapilir. hiz referansi + torq limiti yada direkt torq referansi. Direkt torq referansinda diyorsunuz ki "milde su kadar moment olsun, hiz ne olursa olsun". Hiz ref. + torq limitte diyorsunuz ki "su hizda git ama asli su momenti gecme" pratikte bu uygulamada da olmasi gereken hizdan biraz daha hizli gidecek referans verirsiniz ki sistem nihayetinde asla o torqu gecmemek icin hizini limitleyerek torq kontrole dussun ve oyle calissin...
ustten tahtikli bobinlerde tahrik capi sabittir. fix bir moment degeri atamak yeter. (moment= torq, ayni sey bu arada) ama gobekten tahrikli sistemlerde malzeme sarildikca/acildikca cap degisir ve kuvvet kolu degistigi icin cizgisel cekme/germe kuvveti sabit kalsin diye capi algilayarak motorun milindeki referans yada limiting torq'u degistirmek gerekebilir. Cap algilama ya sensor ile direkt (orn. yayli bir pot, ulstrasonik sensor, kizilotesi sensor, agirlik olcer! vb.) yada zaman icinde malzemenin bilgilerine de sahip bir islemcinin, su kadar malzeme sarildiysa su kadar cap artmistir diyerek bunu yazilimsal olarak bulmasi. Hepsi calisir ama enerji gidip gelmelerinde son capi unutma, yari sarili bobine ilave yapma vb. durumlar da dusunuldugunde benim tercihin sensor ile aktuel degeri goren bir yapi kurmak olurdu...
Micromaster 440 oneririm.
not: Un-winder (gergin acisi) sisteminde regeneratif calisma olacagi icin cogu zaman frenleme direnci de takmak gerekecektir. MM440'in kiyicisi icinde standarttir.