ben istanbulda bir sanayii sitesinde teknisyen olarak görev yaptım.orada biz gerilim trafolu sayaç kullanıyorduk ve akım trafosu bizde yoktu yada ben farkına varmadım..bizden tedaş kontrol sayacı istedi bizim müh.105 volt sayaç yerine akım trafolu sayaç almış diye sorun yaşamıştık.günlerden pazar olunca sonra hallettik.ama şimdi yazılanlara bakınca bu konuda eksik bilgim olduğunu görüyorum.trafolara bağlanan sayaçların bağlatı şeması olan var mı elinde lütfen paylaşsın.
yukarda arkadaşımız 10500/100 yazmış bu yanlış bir formül.çünkü bizde 3 faz o.g.34500 volttu!buda her faz için 11500 volt eder.ama bu tek faza denk gelir.hatta y.g. tesisinde çalışan bir arkadaşımda var o da o.g.nin tedaştan 34500 volt olarak çıktığını söylemişti bana.
Çeşitli seviyede gerilimler vardır.
Primer gerilim değerleri her ülkenin standartlarında belirtilir. TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ’ ta kullanılan gerilim transformatörünün primer anma gerilimleri genellikle 3.3 – 6.3 –
10.5 – 15.8 – 31.5 –
34.5 – 154 – 380 kV olup,
Sekonder anma gerilimi standartlarda,
100 – 110 – 115 – 120 volt veya bu gerilimlerin karekök üç ile bölümüdür.
Gerilim değerini(34.500 V) 3'e bölerek 11.500 V bulmayı nerden öğrendiniz. Yanlış olarak bildiğiniz bu bilginizi düzeltiniz.
6,3 10,5 34,5 kV gerilimler fazlar arası gerilimlerdir. Her fazın gerilimi yüksek gerilimde nötr olmadığına göre toprağa göre belirlenir. Her fazın toprakla arasındaki potansiyel ise fazlar arası gerilim değerlerinin kök3'te biri veya 0,577 katıdır. Bu durumda 34,5 kV gerilimli sistemde her fazın toprağa olan gerilimi 19,9 kV olur. OG'de kullanılan kabloların gerilim değerlerinede bakarsan; 6/10 KV 8,7/15 KV, 12/20 KV, 20,3/35 KV şeklindedir.
Yukarıdaki gerilimleri ölçülebilir hale getirmek için kullanılan gerilim transformatörleride haliyle bu gerilimlere göre yapılmak zorundadır. Gerilim trafosunun giriş gerilimi yukarıdaki gerilimler olurken çıkış gerilimi de genellikle fazlararası 100 V'tur. fazlar arası 100 V olan bir gerilimin faz toprak arası gerilimi ne olur. 3'e kesinlikle bölünmeeez. kök3'e bölünür yada 0,577 ile çarpılır. bu durumda sekonderde fazın toprağa olan gerilimi 57,7 V olur.
Bir gerilim trafosunun dönüştürme oranı hesaplanırken primer kısmında hangi referansı alıyorsak(faz-faz arası, faz-toprak arası) sekonderde de onu almamız gerektiğidir.
Faydalı olması dileğiyle...