sayaç çarpan değerleri

mesela akım trafosu oranı 1000/5 bu durumda çarpan 200 olur.
 
sizin bahsettiğiniz a t kompanzasyona aittir.sayaç çarpanı 1260 ise sizin ölçü og tarafındadır
 
O.G Ölçü devrenizdeki gerilim trafolarının oranı 2000/5 ve akım trafosu oranı 20/5 ise çarpan doğrudur.yinede sayaç üzerindeki voltajın 100 volt olduğunu kontrol ediniz.Eğer 80, 90 volt yada daha düşük ise gerilim trafosu çarpanının değiştirilmesi gerekir, fazladan tüketim ödüyorsunuz demektir.

- - - Updated - - -

O.G Ölçü devrenizdeki gerilim trafolarının oranı 2000/5 ve akım trafosu oranı 20/5 ise çarpan doğrudur.yinede sayaç üzerindeki voltajın 100 volt olduğunu kontrol ediniz.Eğer 80, 90 volt yada daha düşük ise gerilim trafosu çarpanının değiştirilmesi gerekir, fazladan tüketim ödüyorsunuz demektir.
 