arkadaşlar merhaba, elimde incelemem gereken bir fatura var. endüktif kapasitif değerlerinde bir sıkıntı var gibi düşünüyorm. yardımcı olursanız sevinirim
aktif / endüktif / kapasitif
son endex 687,759 / 17,626 / 16,123
ilk endex 271,562 / 14,434 / 1,104
tüketim 33295,760

büyük bir tesis burası arkadaşlar. yorumlarınız çok değerli. bekliyorum
 
aktif,endüktif, kapasitif değerlerin ilk endeksleri ve son endeksleri arasındaki farkı buluyoruz.Daha sonra önce endüktif fark / aktif fark = aktifin % kaçına tekabül ettiğini gösterir.Aynı işlemi kapasitif içinde yaparız
 
son olarak ceza sınırları ile ilgili bilgi alabilir miyim. cevaplarınız için çok teşekkür ederim
 
Kurulu gücü 50 KVA ve üstü (50 KVA dahil) olan tesislerde kapasitif % 15 endüktif % 20 sınırına

Kurulu gücü 50 KVA altı tesislerde kapasitif % 20 endüktif % 33 tür.
 
Kurulu gücü 50 KVA ve üstü (50 KVA dahil) olan tesislerde kapasitif % 15 endüktif % 20 sınırına

Kurulu gücü 50 KVA altı tesislerde kapasitif % 20 endüktif % 33 tür.
Peki Kurulu güç, sözleşme gücünden büyükse bu bir problem yaratır mı? kurulu 333,300 sözleşme 200,000 kw
 
Genelde kurulu güç sözleşme gücünden büyüktür fakat dağıtım şirketinden habersiz güç artırımına gitmişseniz bunu bildirmeniz lazım
 