Sayaç ekranı "notr" Hakkında

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sdag
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

sdag

Üye
Katılım
18 Ara 2009
Mesajlar
434
Puanları
6
Arkadaşlar merhaba. Sayacta ilk defa böyle bır durum ile karşılaştım. Bu uyarı neden çıkar? Katalog bilgilerinde birşey bulamadım. Nötr hattını kontrol ettım, klemens gevşek de değil. Gruba Danışmak istedim
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20261015-145002.webp
    Screenshot_20261015-145002.webp
    83.3 KB · Görüntüleme: 21
Yeni nesil elektronik sayaçlar fazlardan çekilen toplam akım ile nötrden dönen akımıda kıyaslar.

Eğer nötr hattı başka bir yerle birleştirildiyse (örneğin nötr-toprak köprüsü yapıldıysa) veya nötr üzerinden kaçak algılaması tespit edilirse bu uyarı tetiklenebilir.

Nötr klemensi sıkı olsa bile, tesisattaki aşırı yük dengesizliği veya şebeke/topraklama sorunları nedeniyle nötr hattında yüksüz olması gereken gerilim seviyesi artmış olabilir.

Sayaç, nötr potansiyelindeki bu yükselmeyi algıladığında ekrana bu uyarıyı verebilir.

Giriş gerilimlerini ölçün, faz-nötr arası gerilimleri L1-N, L2-N, L3-N kontrol edin.

Nötr toprak arasındaki gerilimi ölçün, normal şartlarda bu değerin 0.5V - 3V bandında olması beklenir.

Yüksek bir değer varsa nötr hattında sorun vardır.

Yük dengesini ve topraklamayı kontrol edin, tesisattaki faz yüklerinin çok dengesiz dağılıp dağılmadığına ve işletme topraklamasına bakın.

Sorun tesisatta değilse gerilim değerleri normalse ve sayaç uyarısı gitmiyorsa, sayacın dahili ölçüm devresinde arıza olabilir.

İlgili elektrik dağıtım şirketine bildirilerek sayaç değişimi veya kontrolü istenmelidir.
 
Yeni nesil elektronik sayaçlar fazlardan çekilen toplam akım ile nötrden dönen akımıda kıyaslar.

Eğer nötr hattı başka bir yerle birleştirildiyse (örneğin nötr-toprak köprüsü yapıldıysa) veya nötr üzerinden kaçak algılaması tespit edilirse bu uyarı tetiklenebilir.

Nötr klemensi sıkı olsa bile, tesisattaki aşırı yük dengesizliği veya şebeke/topraklama sorunları nedeniyle nötr hattında yüksüz olması gereken gerilim seviyesi artmış olabilir.

Sayaç, nötr potansiyelindeki bu yükselmeyi algıladığında ekrana bu uyarıyı verebilir.

Giriş gerilimlerini ölçün, faz-nötr arası gerilimleri L1-N, L2-N, L3-N kontrol edin.

Nötr toprak arasındaki gerilimi ölçün, normal şartlarda bu değerin 0.5V - 3V bandında olması beklenir.

Yüksek bir değer varsa nötr hattında sorun vardır.

Yük dengesini ve topraklamayı kontrol edin, tesisattaki faz yüklerinin çok dengesiz dağılıp dağılmadığına ve işletme topraklamasına bakın.

Sorun tesisatta değilse gerilim değerleri normalse ve sayaç uyarısı gitmiyorsa, sayacın dahili ölçüm devresinde arıza olabilir.

İlgili elektrik dağıtım şirketine bildirilerek sayaç değişimi veya kontrolü istenmelidir.

Teşekkür ederim..
 
Arkadaşlar merhaba. Sayacta ilk defa böyle bır durum ile karşılaştım. Bu uyarı neden çıkar? Katalog bilgilerinde birşey bulamadım. Nötr hattını kontrol ettım, klemens gevşek de değil. Gruba Danışmak istedim
Genellikle sayaç hatasından kaynaklanıyor.
 