Güzel tespitler. Bir elektrikçinin arızaya müdahale ederken bilmesi gereken hususlar.Nötr kesmeli sigortanın birden çok avantajı vardır. Örneğin nötr kesmesiz sigortayla enerjiyi kesip evinin Elektrik tesisatında çalışırken 1-Nötr gerilimine maruz kalabilirsin 2- Nötr'ü toprağa temas ettirip binanın ana KAKR açtırabilirsin. 3- Bina besleme nötr'ü koptuğunda gerilimler dengesizleşir sen sigortanı kapatsan dahi tüm hassas Elektronik cihazların nötr girişlerinde gerilim olur. Nötr kesmek her zaman avantajdır.
Maliyet bakımından notr kesmeli ile digeri aradinda çok fark var mıZaten motor beslemesi hariç binada c tipi Sigorta kullanılmaz.
Arkadaşın biri sormuş nötr kesmeli neden kullanılır bir türlü anlam veremiyorum diye;
Nötr kesmeli sigortanın birden çok avantajı vardır. Örneğin nötr kesmesiz sigortayla enerjiyi kesip evinin Elektrik tesisatında çalışırken 1-Nötr gerilimine maruz kalabilirsin 2- Nötr'ü toprağa temas ettirip binanın ana KAKR açtırabilirsin. 3- Bina besleme nötr'ü koptuğunda gerilimler dengesizleşir sen sigortanı kapatsan dahi tüm hassas Elektronik cihazların nötr girişlerinde gerilim olur. Nötr kesmek her zaman avantajdır.
Ben pek denk gelmedim enerjiyi sigortadan kestikten sonra rcd den de keseneGüzel tespitler. Bir elektrikçinin arızaya müdahale ederken bilmesi gereken hususlar.
Ancak daire girişlerinde sigortayla beraber kaçak akım rölesi de var. Kaçak akım rölesinden enerjiyi kesince nötr hattı da kesildiğinden sizin belirttiğiniz dezavantajlardan hiç birisi oluşmaz diye düşünüyorum.
açıklama çok aydınlatıcı olmuş.Öncelikle daire içinden başlamak gerekiyor.daire içindeki tüm priz ve Aydinlatma güçleri toplanarak dairenin kurulu gücü bulunur bu gücün 8kw lık kısmının yüzde 60 ı 8kw ın üstü olan gücün yüzde 40 ı alınarak dairenin talep gücü bulunmuş olur bu güce göre daire içinde daire sigortalar için hat başı sigortası ve 30mA lik Kakr sigortası koyulur.aydınlatma linyeleri için 10 A prizler için 16 A Sigorta kullanılır.klima çamaşır mak fırın bulaşık(16A) kombi(6A) gibi cihazlar direk hat olucak şekilde kablolaması yapılır.bunların dışında daire içinde en az 2 aydınlatma 2 de priz sigortası koyulması gerekir.talep gücüne göre besleme kablosu belirlenir.sayaç panosundaysa sayaç öncesinde hat başı sigortası koyulur.bazı kurum yada kuruluşlar bu sigortanın nötr kesmeli olmasını talep edebilir.bu noktada daire için işlemlerimizi bitirmiş oluyoruz.bundan sonra binaya ait kofre için şalteri ve KAKR yi belirlemeye sıra geldi.bunun için daire sayısı ile talep gücü çarpılır bu sayıyıda binaya ait daire sayısına göre belirlenen diversite ile çarptıktan sonra bu değere asansör ve genel gider güçler eklenerek binanın güç talebi bulunmuş olur.bu değere göre bina besleme kablosu ve ana şalter belirlenir.ana şalter değerine göre 300 mA değerinde Kakr yada troid kullanılır.ama şu konuya dikkat etmekte fayda var.kakr yi koyarken binayı 20 Li bölümlere bölerek Kakr koymkta fayda var.yani eğer 40 daire var ise her bir 20 daire için 1kakr koyacak olursak 2 adet 300 mA Kakr,50 daire olsaydı 3adet Kakr koyulması gereklidir.çünkü 1dairede yaklaşık olarak 15 mA kaçak olması normaldir.15 çarpı 20 de bize sınır değerimiz olan 300 mA e ulaşmış oluruz
30 ma insan icin300 mA lik rcd ile 30 mA lik rcd arasında kalan kısımda hayat koruması yapılıyor mu? gereksiz görüldüğü için yapılmıyor mu?
Eline hilti alıp Elektrik hattının geçtiği noktaları delmeye kalkmazsan sorun olmaz herhaldeaçıklama çok aydınlatıcı olmuş.
kafama takılan bir husus var. daire içlerinde 30 mA konularak insan için koruma sağlanıyor.
bina girişinde 300 mA konularak dairelerdeki toplam kaçağın artması halinde koruma sağlanmış oluyor. peki 300 mA lik rcd ile 30 mA lik rcd arasında kalan kısımda hayat koruması yapılıyor mu? gereksiz görüldüğü için yapılmıyor mu? yoksa istensede yapılamıyor mu?
Yapmak istersen sayaç sonrasında Kakr koyabilirsin ama bu biraz gereksiz masraf olur.bunu yapan Projeler gördüm koyabilirsin.açıklama çok aydınlatıcı olmuş.
kafama takılan bir husus var. daire içlerinde 30 mA konularak insan için koruma sağlanıyor.
bina girişinde 300 mA konularak dairelerdeki toplam kaçağın artması halinde koruma sağlanmış oluyor. peki 300 mA lik rcd ile 30 mA lik rcd arasında kalan kısımda hayat koruması yapılıyor mu? gereksiz görüldüğü için yapılmıyor mu? yoksa istensede yapılamıyor mu?