Öncelikle daire içinden başlamak gerekiyor.daire içindeki tüm priz ve Aydinlatma güçleri toplanarak dairenin kurulu gücü bulunur bu gücün 8kw lık kısmının yüzde 60 ı 8kw ın üstü olan gücün yüzde 40 ı alınarak dairenin talep gücü bulunmuş olur bu güce göre daire içinde daire sigortalar için hat başı sigortası ve 30mA lik Kakr sigortası koyulur.aydınlatma linyeleri için 10 A prizler için 16 A sigorta kullanılır.klima çamaşır mak fırın bulaşık(16A) kombi(6A) gibi cihazlar direk hat olucak şekilde kablolaması yapılır.bunların dışında daire içinde en az 2 aydınlatma 2 de priz sigortası koyulması gerekir.talep gücüne göre besleme kablosu belirlenir.sayaç panosundaysa sayaç öncesinde hat başı sigortası koyulur.bazı kurum yada kuruluşlar bu sigortanın nötr kesmeli olmasını talep edebilir.bu noktada daire için işlemlerimizi bitirmiş oluyoruz.bundan sonra binaya ait kofre için şalteri ve KAKR yi belirlemeye sıra geldi.bunun için daire sayısı ile talep gücü çarpılır bu sayıyıda binaya ait daire sayısına göre belirlenen diversite ile çarptıktan sonra bu değere asansör ve genel gider güçler eklenerek binanın güç talebi bulunmuş olur.bu değere göre bina besleme kablosu ve ana şalter belirlenir.ana şalter değerine göre 300 mA değerinde Kakr yada troid kullanılır.ama şu konuya dikkat etmekte fayda var.kakr yi koyarken binayı 20 Li bölümlere bölerek Kakr koymkta fayda var.yani eğer 40 daire var ise her bir 20 daire için 1kakr koyacak olursak 2 adet 300 mA Kakr,50 daire olsaydı 3adet Kakr koyulması gereklidir.çünkü 1dairede yaklaşık olarak 15 mA kaçak olması normaldir.15 çarpı 20 de bize sınır değerimiz olan 300 mA e ulaşmış oluruz