Örnek olarak yüklemiş olduğum şemaya bakacak olursak, sıralama şu şekilde...
1- Binaya alınan enerji öncelikle, Sigortaya/TMŞ'ye girmeli,
2- Sonra 300 mA yangın koruma şalterine girmeli,
yada her iki özelliği(TMŞ+300 mA kaçak akım) olan koruma cihazına girmelidir.
Sonra;
her dairenin girişine 3 faz
Sigorta(Ben neden nötr kesmeli kullanıldığını bir türlü anlayamayanlardanım)
sonra sayaç
Sonra kat panosunda... sigorta
Sonra kat panosunda... kaçak akım rölesi(Eğer sayacın oraya konulursa, her kaçak akımda devreye yeniden almak için sayaç panosuna kadar gidilmek zorunda kalınır.)
Bu örnek, onaylı bir projeden...
Burada kat panolarına topraklama hattı olarak 10'luk topraklama çekilmiş. Oysaki 4'lük kabloda yeterlidir.