arkadaşlar merhaba işletmemizde bir kısım yere yeni sayaç takacağız talep güç 1500 kw dır ne tür sayaç kullanmalıyız ve ayrıca akım trafoları kaçlık olmalı yardımcı olursanız sevinirim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Hangi gerilim seviyesinden bağlantı yapacaksınız ?
 
400 v gerilim seviyesinde yani alçak gerilimde
 
makel kombi x5 sayaçlar güzeldir kullanabilirsiniz
akımıda kurulu güçten hesaplayıp akım trafo seçimini yapabilirsiniz
p=kök3xUxIxCOSfi
burdan I yı çekersen
I=P/kök3xUxCOSfi
burdan çıkan değerin bir üst değerini akım trafo seçimi için kullanabilirsin
 
Sn.zerria'nın görüşüne katılıyorum.Burada resmi bir ölçüm yapılacak ise, x5 kombi sayaç kullanılması zorunludur.Tedaş onaylı bir çok marka vardır.En önde geleni Makel dir.Akım trafo oranında,talep gücü ve eşzamanlık faktörüne göre seçim yapılmalıdır.Zaten resmi bir ölçüm ise Tedaş dan gelen arkadaşlar bu kriterlere göre mevcut akım trafolarının değiştirilmesini talep edebilir.
 
arkadaşlar merhaba işletmemizde bir kısım yere yeni sayaç takacağız talep güç 1500 kw dır ne tür sayaç kullanmalıyız ve ayrıca akım trafoları kaçlık olmalı yardımcı olursanız sevinirim

1500 kw yı tam anlayamadım acaba bir yanlışlık mı var
 
tedaş la ilgimiz olmayacak sadece süzme kullancağız akım trafolarını 500/5 seçersenm yeterlimi
 
tedaş la ilgimiz olmayacak sadece süzme kullancağız akım trafolarını 500/5 seçersenm yeterlimi

1500kW için 2500/5 gerekli normal şartlarda.
Hattan çekilecek akım 500 Amperden fazla değilse 500/5 akım trafosu da olabilir.

Bie de takacağınız akım trafolarının ölçün sınıfının 0,5 olmasına dikkat edin. Gerekirse bulunduğnuz ildeki TEDAŞ'ta akım trafolarına test yaptırın. Fabrika etiketinde sınıf:0,5 yazmasına rağmen farklı değerde çıkıyor bazıları. Akım trafosu dönüştürme oranı büyüdükçe de ölçüm hatası artıyor.

Hak heçirmemek lazım...
 
Akım trafolarından en fazla kaç amper geçecek ise ona göre seçim yapılır.1500 KW için 500/5 seçersen yanar.
 
Şöyle bir şey buldum. Bu konuda diğer arkadaşlara da yardımcı olur kanaatindeyim: Sayaç ve akım trafosu seçimi - Elektrik Malzemeleri Sanal Market

SAYAÇ SEÇİMİ


9 KW 'a kadar 3x10 A elektronik sayaç
9,5 - 30 KW arası 3x20 Kombi Sayaç
33 KW 'dan yukarı X-5 Kombi Sayaç

AKIM TRAFOSU SEÇİMİ

33-37 KW güçlerde 60/5 A 0,5 Klas
38-46 KW güçlerde 75/5 A 0,5 Klas
47-62 KW güçlerde 100/5 A 0,5 Klas
63-78 KW güçlerde 125/5 A 0,5 Klas
79-93 KW güçlerde 150/5 A 0,5 Klas
94-125 KW güçlerde 200/5 A 0,5 Klas
126-156 KW güçlerde 250/5 A 0,5 Klas
157-187 KW güçlerde 300/5 A 0,5 Klas
188-250 KW güçlerde 400/5 A 0,5 Klas
251-312 KW güçlerde 500/5 A 0,5 Klas
313-375 KW güçlerde 600/5 A 0,5 Klas
376-468 KW güçlerde 750/5 A 0,5 Klas
469-500 KW güçlerde 800/5 A 0,5 Klas


Bilgisi olan bir arkadaş
10(50) A, 3x20(100) A v.b. sayaç değerlerinde parantez içi ya da dışındaki rakamlar neyi ifade ediyor açıklık getirirse faydalı olur diye düşünüyorum.
 