1500kW için 2500/5 gerekli normal şartlarda.
Hattan çekilecek akım 500 Amperden fazla değilse 500/5 akım trafosu da olabilir. // bence bu yanlış bunu bir daha konuşalım

1500kW/380 = yaklaşık olarak 6.8A ve buna da o kadar büyük akım trafosna gerek yok reis yaa hatta hiç akım trafosuna bile gerek yok
 
Hocam yanlışınız var,
Akımı hesaplarken birimleri eşitlemeniz geregir,
1500 kW 1500000 W yapar
1500000/380 = 3947 A akım çeker yaklaşık olarak (güç katsayısını göz ardı edersek)
 
parantez dışı çalışma akım ,parantez içi hasar görmeden çalışabileceği maksimım akım sınırı
 
I=1500000/1,73/380/0,8 = 2852 A
x/5 sayaç kullanacaksınız ve ölçü akım trafoları 3000/5A olması gereklidir. Sayacı süzme olarak kullanacağınız için akım trafoları hata sınıfını istediğiniz gibi seçebilirsiniz ancak hassas bir ölçüm yapmak istiyorsanız Class 0,5 kullanmanız gerekir.
 
I=1500000/1,73/380/0,8 = 2852 A
x/5 sayaç kullanacaksınız ve ölçü akım trafoları 3000/5A olması gereklidir. Sayacı süzme olarak kullanacağınız için akım trafoları hata sınıfını istediğiniz gibi seçebilirsiniz ancak hassas bir ölçüm yapmak istiyorsanız Class 0,5 kullanmanız gerekir.
doğrusu budur aynen katılıyorum..
 
Hocam yanlışınız var,
Akımı hesaplarken birimleri eşitlemeniz geregir,
1500 kW 1500000 W yapar
1500000/380 = 3947 A akım çeker yaklaşık olarak (güç katsayısını göz ardı edersek)
Kusura bakma düzeltiyor diye. Ama trifaze Bir gücün çektiği akım böyle hesaplanmaz.
3 tane monofaze yük olarak hesaplayablirsin.
Örneğin 2200w Elektrik sobası
a faz ile nötr bağladın 10 Amper P=220*10
b faz ile nötre. Bağlandın 10 Amper P=220*10
C faz ile nötr bağlandın 10 Amper. P=220*10
3 tane elektrik sobası 220*10+220*10+220*10 Toplam güç
P=3*220* 10A yani 3 tane 2200w lık soba 6600w yapar 660*10
anlayacağın 660 bileceksin 380 değilde
Yeni standarta göre 3*230 a
 