Merhabalar 20kW talep gücüne sahip villa için 3x10(60)A sayaç uygun değil sanırım 3x20(100)A sayaç kullanmamız mı gerekiyor? Buradaki 60 ve 100 neyi ifade ediyor arkadaşlar?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhabalar 20kW talep gücüne sahip villa için 3x10(60)A sayaç uygun değil sanırım 3x20(100)A sayaç kullanmamız mı gerekiyor? Buradaki 60 ve 100 neyi ifade ediyor arkadaşlar?

(........)içindeki rakam max akım

projede ne kullanılmış 3x10 ...3x20

eğer istersen viko nun 3x10(100) sayacı
köhler 3x10(100) sayacı
luna 3x10(85) sayacı
seç kullan....
 
Projeyi ben çiziyorum, o nedenle sordum hocam. 3x10(60)A sayaç kurtarmaz mı? Şimdi burada parantez içindeki rakam max akımı temsil ediyorsa, buradaki kırmızı ile gösterdiğim 10 rakamı neyi ifade ediyor, faz başına max. akım taşıma kapasitesini mi? Burada 20kw yükün akımı yaklaşık 38A olur.
 
10 a referans akımı
3x10 (60) sayaç rahat rahat kurtarır.
 
Cevabınız için teşekkür ederim. Referans akımı ne demek tam olarak anlayamadım, açıklarsanız sevinirim. Sayaç seçimi yaparken referans akımı bir işimize yarar mı?
 