Merhabalar,
Beckhoff ile Köhler AEL.TF.12 ve AEL.TF.22 model Elektronik Elektrik sayaçlarını uzaktan okuyabiliyoruz. (8 ayrı hat, toplamda yaklaşık 240 sayaç)
Ancak yine aynı marka olan Köhler'in AEL.TF.09 ve AEL.TF.20 model (bunlar kombi sayaç) sayaçlarını okuyamıyorum.
Köhler ile geçtiğim iletişimde rs485 üzerinden okumada hepsinin aynı olduğu, IEC62056-21 protokolünü kullandığını, herhangi bir farklılık olmadığını söylemektedir.
"/?12345678!"+chr(13)+chr(10)
gibi sorgulama ile tüm sayaçları (seri no değiştirilerek) marka ve model bağımsız okuyabilmem gerekmez mi? Neden, Köhleri okurken Makeli okuyamıyorum, veya Köhler AELTF.12'yi okuyabilirken AEL.TF:09'u okuyamıyorum. Sonuçta hepsi aynı protokolü kullanıyor.
Sorgulama kısmında, stringlerde farklılıklar olabilir mi?
Mesela;
"/?!12345678!"+chr(13)+chr(10)
"/? 12345678!"+chr(13)+chr(10)
"/?12345678 !"+chr(13)+chr(10)
gibi..
Görüş ve fikirlerinize açığım.
Beckhoff ile Köhler AEL.TF.12 ve AEL.TF.22 model Elektronik Elektrik sayaçlarını uzaktan okuyabiliyoruz. (8 ayrı hat, toplamda yaklaşık 240 sayaç)
Ancak yine aynı marka olan Köhler'in AEL.TF.09 ve AEL.TF.20 model (bunlar kombi sayaç) sayaçlarını okuyamıyorum.
Köhler ile geçtiğim iletişimde rs485 üzerinden okumada hepsinin aynı olduğu, IEC62056-21 protokolünü kullandığını, herhangi bir farklılık olmadığını söylemektedir.
"/?12345678!"+chr(13)+chr(10)
gibi sorgulama ile tüm sayaçları (seri no değiştirilerek) marka ve model bağımsız okuyabilmem gerekmez mi? Neden, Köhleri okurken Makeli okuyamıyorum, veya Köhler AELTF.12'yi okuyabilirken AEL.TF:09'u okuyamıyorum. Sonuçta hepsi aynı protokolü kullanıyor.
Sorgulama kısmında, stringlerde farklılıklar olabilir mi?
Mesela;
"/?!12345678!"+chr(13)+chr(10)
"/? 12345678!"+chr(13)+chr(10)
"/?12345678 !"+chr(13)+chr(10)
gibi..
Görüş ve fikirlerinize açığım.