Merhabalar,

Beckhoff ile Köhler AEL.TF.12 ve AEL.TF.22 model Elektronik Elektrik sayaçlarını uzaktan okuyabiliyoruz. (8 ayrı hat, toplamda yaklaşık 240 sayaç)

Ancak yine aynı marka olan Köhler'in AEL.TF.09 ve AEL.TF.20 model (bunlar kombi sayaç) sayaçlarını okuyamıyorum.

Köhler ile geçtiğim iletişimde rs485 üzerinden okumada hepsinin aynı olduğu, IEC62056-21 protokolünü kullandığını, herhangi bir farklılık olmadığını söylemektedir.

"/?12345678!"+chr(13)+chr(10)

gibi sorgulama ile tüm sayaçları (seri no değiştirilerek) marka ve model bağımsız okuyabilmem gerekmez mi? Neden, Köhleri okurken Makeli okuyamıyorum, veya Köhler AELTF.12'yi okuyabilirken AEL.TF:09'u okuyamıyorum. Sonuçta hepsi aynı protokolü kullanıyor.

Sorgulama kısmında, stringlerde farklılıklar olabilir mi?

Mesela;
"/?!12345678!"+chr(13)+chr(10)

"/? 12345678!"+chr(13)+chr(10)

"/?12345678 !"+chr(13)+chr(10)

gibi..

Görüş ve fikirlerinize açığım.
 
Makel sayaç için okuma isteğini
"/?MSY12345678!"+chr(13)+chr(10) olması lazım.

Viko'nun sayaç okuma programını indirin, okuma esnasında gönderilen ve alınan dataları alt kısımda gösteriyor. Çoğu sayacıda destekliyor. Size yardımcı olacaktır.
 
Merhabalar,

Beckhoff ile Köhler AEL.TF.12 ve AEL.TF.22 model Elektronik Elektrik sayaçlarını uzaktan okuyabiliyoruz. (8 ayrı hat, toplamda yaklaşık 240 sayaç)

Ancak yine aynı marka olan Köhler'in AEL.TF.09 ve AEL.TF.20 model (bunlar kombi sayaç) sayaçlarını okuyamıyorum.

Köhler ile geçtiğim iletişimde rs485 üzerinden okumada hepsinin aynı olduğu, IEC62056-21 protokolünü kullandığını, herhangi bir farklılık olmadığını söylemektedir.

"/?12345678!"+chr(13)+chr(10)

gibi sorgulama ile tüm sayaçları (seri no değiştirilerek) marka ve model bağımsız okuyabilmem gerekmez mi? Neden, Köhleri okurken Makeli okuyamıyorum, veya Köhler AELTF.12'yi okuyabilirken AEL.TF:09'u okuyamıyorum. Sonuçta hepsi aynı protokolü kullanıyor.

Sorgulama kısmında, stringlerde farklılıklar olabilir mi?

Mesela;
"/?!12345678!"+chr(13)+chr(10)

"/? 12345678!"+chr(13)+chr(10)

"/?12345678 !"+chr(13)+chr(10)

gibi..

Görüş ve fikirlerinize açığım.

Merhaba . Bu sorun için bir çözüm bulabildinizmi
 
Evet, sorun Köhler'den kaynaklanıyor. Her ne kadar sorgulama aynı, protokol aynı vs dese de ufak tefek sorgulama farklılıkları var. Sorgu komutu aynı yalnız, tırnak içerisindeki seri no, ünlem, soru işareti gibi ifaler arasında kimisinde boşluk var, kimisinde boşluk yok.. Yani standart değil.
 
İlginiz için teşekkür ederim .

köhlerin dökümanından AEL.TF.19 AEL.TF.20 AEL.TF.21 AEL.TF.24 modelleri için aşağıdaki örneği yazmışlar .

(11:25:35.796) Baud rate is changed to 300.
(11:25:35.906) >/704005627! [CR] [LF]
(11:25:36.171) /AEL5<1>AEL.TF.19 [CR] [LF]

AEL.TF.19 AEL ile çalışmadı .
 
32 adet makel sayaca paralel rs485 iletisim hatti uzerinden sira ile baglanip sayac data profilleri çekiliyor.veri lora e70 rf modulu ile 3 km uzakliktaki diger rf modulune aktarilip gsm uzerinden internet sitesinde yayinlaniyor.100 adet kullanicinin bulundugu agda internet sitesi uzerinden ay sonunda tum Elektrik ve su abonelerinin verileri otomatik faturalandırma yapılıp sms ile bilgi veriliyor.kullanici odedigi faturanın dekontunu sisteme gonderip yönetici onayi ile aboneligine devam ediyor.odeme yapilmamasi durumunda yonetici abonenin elektrigini site uzerinden kesebiliyor.

Bunun yaninda surekli tutulan data ile kim evine nezaman gelmis ne kadar kalmis elektrik kesintisi olmusmu gibi sonuclarda yorumlanabiliyor.baglanan panolarin yakinindan bluetooth baglantisi ile sistemin yazilim kismi takip ediliyor. Alt yapi kurulduktan sonra yapilabilecekler artik hayal gucune bagli.
 