sayaçtan öncemi? sonra mı?

tekniker65

Üye
Katılım
20 Kas 2008
Mesajlar
105
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar kompanzasyon panosu sayaçtan önce mi sonra mı bağlanmalıdır...
bildiğim kadarıyla akım trafoları önemli değil yani sayaçtan önce veya sonra bağlanabilir ama kompanzasyona gelen güç kablosu yani 3 faz bir nötr bağlantısı sayaçtan önce mi sonra mı bağlanmalıdır?
önce ve sonra bağlanırsa ne gibi sakıncaları vardır bu konuda bilgilendirirseniz memnun olurum......
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kompanzasyon panosunu sayaçtan sonra (abone tarafına) takmanız gerekir aksine dağıtım şirketi onay vermez. Kompanzasyon panosunun tüketimini sayacın ölçmesi gerekir o yüzden.
 
Kompanzasyon panosunu sayaçtan sonra (abone tarafına) takmanız gerekir aksine dağıtım şirketi onay vermez. Kompanzasyon panosunun tüketimini sayacın ölçmesi gerekir o yüzden.

Doğru zaten sayaçtan önce takarsanız tesise hiç bir faydası olmaz.
 
sayactan sonra takılacak zaten sayactan önce takamazsın takarsan kacak elk. kullanmış olursun
 
Bir işletmedeki bütün yükler sayaçtan sonra bağlanmalıdır.
 