Sayacım aşırı endüktif yazıyor...

Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kondansatörler sağlam hepsinin yeniledim ölçüyorumda da akımlarını, oranları günlük yazıyorum yani günlük oran %5 -10 olsa aylık oranı düşürür ama günlük oran yüksek sürekli sayacı değiştireceğim en sonunda farklı bi çözüm göremedim. Yük sabit herşey normal tek sayaç kalıyor.
 


Cosinüs fi 0,80 olduğuna göre reaktif çarpanı sinfi 0,60 olur.Gerekli kondansatör gücü (motorun ihtiyacı)


22,5 kvar olur.Yani motora paralel 22,5 kvar kondansatör bağlamanız yeterli olacaktır.Yani her faza 7,5 kvar

Birde şu noktayı anlamadım sayacınız sadece motorun enerjisini mi ölçüyor yoksa başka yüklerde var mı ? yoksa kondansatörü azalttıkça endüktifin artması gerekirken nasıl oluyorda kapasitif artıyortek hat şemasını çizebilir misiniz.Bişeyler fena halde yanlış siz cosfiyi neyle ölçtünüz verdiğiniz akım değeri ve cosfien hesap yaparsak 22,5 kvar dan fazla değil ihtiyacınız ama siz 35 kvar a kadar kondansatör bağladığınızı söylüyorsunuz ve sonuç değişmedi diyorsunuz elinizde motor etiket değeri varmı ? mevcut cosfisi 0,80 gözüküyor acaba daha düşük olabilirmi ?

Bir diğer ihtimalde og. abonesi iseniz sayacınız trafo kayıplarını da yazar.Ama kurulu gücünüze göre ag. abonesi olmamanız lazım biraz daha detay verebilirseniz çözüm üretebiliriz.
 
Son düzenleme:
Merhabalar;
-Sayaça sadece dalgıç bağlı haricinde birşey yok.
-Cosfi yi power metre bağladım onunla ölçüyorum tek fazdan ama diğer fazlara da denedim aynı sonucları veriyor.
-Motor etiket bilgileri maalesef yok söylendiği kadarını biliyorum 40 Hp denildi. 30 Kw
-Sistem normal olarak yıllardır çalışıyordu sorun yoktu yani yakın zamanda bu şekilde yazmaya başladı
-Bu özel müşteri trafosu 50 Kva lık Ag abonesi diye biliyorum.


*Sistemde kondansatör yokken endüktif ve kapasitif aynı oranda aktif gücün %50si ile %60 arasında yazıyor
*Kondansatörleri devreye alınca kapasitif normale dönüyor ama endüktifte değişme yok
*Fazlar arasında maksimum 2 veya 3 amper fark var
*Sistemde sadece trifaze kondansatör var monofaze de bağlamak gerekir mi?
 
3 Fazlı Motorlar için monofaze kondansatöre gerek yoktur.Fakat ihtiyacı 3 fazda tutturamıyorsanız 1 fazlı kondansatörle dengeleyebilirsiniz.Pens tipi güç ölçer ampermetreler var bununla ölçüm alıp reaktifi ve aktifi net görüntüleyebilirsiniz.Yada süzme sayaç bağlayıp 2 sayaç arasındaki farkı kıyaslayabilirsiniz.Hiç kapasitif yazmaması gereken bir durum çok şaşırdım sonuçları bizimle paylaşın lütfen
 
Sayaç arzali olabilir onu Tedas bildir degistirsinler

Sent from my GT-I9505 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 
Sayac baglantılarınıza mudahale edıldıyse, faz sırası değişmiş olabilir. Sayaçmarkasına göre, ekranında; L1.L2.L3 ledlerı yanar söer veya buna benzer ıkaz alırsınız.
 
Şahsi kanaatim sayacın arızalı olduğu, daha önce çok ilginç sayaç arızaları yaşadım. Gayet yüksek ihtimal.
 
Arkadaşlar sağolun yardımlarınız için bence de sayaç arızalı bugün tekrar kontrol ettim sayaç üzerindeki akımlar normal ama fazlara ait gerilimler R:220 S:175 T:172 gerilimi hatalı ölçüyor ondan dolayıda reaktif yazıyor diye düşünüyorum.
 