kohler marka x/5 sayac var ilk ay 1080 2nci ay 1450 3ncu ay 2454 tl fatura geldi calısma saatleri aynı magza burası saatin dogru olctugunu nasıl anlarım
Faturanızın endüktif veya kapasitif hanelerinde tutar görüyorsanız eğer reaktif ceza sınırlarını aşmışınız demektir ve artış bu yüzden olabilir. Anlayan birisinin faturalarınızı incelemesi gerekir.
Sayacın bozuk olduğunu ancak süzme bir başka sayaç taktırarak birebir görebilirsiniz. Diğer yöntemlerde yanılma payları olur.
Fatura bedeline gore kıyaslama yapmak yanıltıcı olabililr.Tüketim miktarı ile ilk ve son okumaya gore faturanın kaç günlük olduğuna bakmak daha doğru bilgi verebilir
Kombi sayaç ekranında akımları verdiği için okunan değeri akım tr oranı ile çarptıktan sonra pens ampermetre ile sayacı kıyaslayabilirsin
Sistemde entes role var ise eklentideki şekilde role sayacını sıfırladıktan sonra ikinci eklentideki gibi sayaç ıle rolenın kaydettığı değerleri kıyaslayarak bir karar verebilirsin
Merhabalar
bende de seninki gibi bir olay olddu ve sorun kablo temassızlıgından sartellerden ve Elektrik tesisatından cıktı temassızlık vardı sartel girişlerinde sorun vardı bunları degiştirince yarı yarıya duştu fatura
ayhan acar arkadaşım
bahsettiğin aylar ; Nisan ,Mayıs, Haziran gibi peşi sıra giden aylar mı ?
mağza dediğiniz yer giyim konfeksiyon mu ,yoksa market gibi bir yer mi?
Eğer elinde çektiği akım ve gücü önceden bildiğin yükler varsa , tüm çıkışları kapat ;
Sayacı belli bir süre takip et ve herhangi bir değer yazmadığına emin ol ,
daha sora bu yükleri (resiztens , reaktor , kondansatör ) teker teker baradan irtibatlandır... ve sayacı takip et... Örneğin 1kW lık bir resiztans 1 saatte sayacı 1 kwH ilerletir...
Sayaçların doğruluğunu ben bu şekilde ölçerim...