Arkadaşlar Scada projemi Wincc açığımda ekranda tagların bulunduğu parametrelerde ünlem işaraeti çıkıyor.Bu konu hakkında yardımcı olabilirimisiz.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Ekrandaki tag lar derken ekrana koyduğun I/Q Field parametrelerinden bahsediyorsan adreslemelerin seçimini yeniden kontrol edin derim.
 
İhtimaller üzerine konuşayım:
1)Tag adresleriniz yanlış olabilir.
2)Communication kısmında tanımladığınız bağlantı ayarları hatalıdır.
3)İlk iki madde de sorun yoktur ama fiziksel olarak PLC/SCADA arasındaki ethernet, profinet, profbus vb. kablolarda sıkıntı vardır.

Biraz daha detay verebilirseniz bizler de doğrudan sonuca ulaştırabiliriz sizi.
 
I/O fieldlere bağlanan taglarla sahadaki cihazların haberleşmesi olmamasından kaynaklanır genellikle taglara veri geliyor mu? bir kontrol etmende fayda var.
 
tag larin tipi uygun olmayabilir (real bool vs.)
 
Normalde proje çalışıyordu.Fakat yalnışlıkla Scada plc arasında bulunan network bağlantı ayarlarını bozdum sanırım ..
 