Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
İhtimaller üzerine konuşayım:
1)Tag adresleriniz yanlış olabilir.
2)Communication kısmında tanımladığınız bağlantı ayarları hatalıdır.
3)İlk iki madde de sorun yoktur ama fiziksel olarak PLC/SCADA arasındaki ethernet, profinet, profbus vb. kablolarda sıkıntı vardır.
Biraz daha detay verebilirseniz bizler de doğrudan sonuca ulaştırabiliriz sizi.
I/O fieldlere bağlanan taglarla sahadaki cihazların haberleşmesi olmamasından kaynaklanır genellikle taglara veri geliyor mu? bir kontrol etmende fayda var.