selam arkadaşlar
bize acil plc desteği lazım daha doğrusu biz bir şirkette staj yapıyoruz bize bir proje verdiler plc ile kontrolü yapılacak. sıwarex kullanılarak indikatörle tartım yapılıp sistem kontrol edilmeye çalışılıyor. biz pek türkçe kaynak bulamadık bize yardımcı olabilecek biri var mı lütfennnn çok acilllll.....! Teşekkürler.............
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Bir FBD subrutini aç.
BIT_TO_WORD bloğunu yapıştır.
16 giriş kısmına dijital girişlerini yapıştır.
Çıkışına WORD_TO_INT bloğunu ekle.
Bu bloğun çıkışında INT değişkenini yapıştır.
Böylece 16 bitlik dijital girişlerin INT olarak bir değişkene atanmış oldu.
64 için bu işlemden 4 adet yapmalısın ve 4 adet ayrı INT değişkenin olacak.
Bunun tersini yaparsan INT_TO_WORD ve WORD_TO_BIT ile INT değişkeni bit değişkenlerine atayabilirsin.

Teşekkürler.

Firmanın teknik desteği de aynı komutu (BIT_TO_WORD) önerdi.
 