Şöylemi anlıyalım, ınvertör 1. motoru hız kontrolü yaparak devreye alıyor, max. hızda çalşıyor ve beklıyor, eger sistem 2. bir motoru çalıştıracaksa, 1. motora kontakt uzerınden by pass yapıp, kendi uzerınden atıyor ve 2. motorada hız kontrolü ile yol verıp yıne beklemede kalıyor.
Bu esneda gerilim düşmesi olması normal değil,
öncelıkle ınvertörün yol alma zaman ayarına bakın , süre kısa ize uzatın, ayrıca yol verme ve kontrol işlemleri PLC veya akıllı röle ıle yapılıyorsa, bunu kesıntısız güç kaynağı( UPS ) üzerınden beslemeyi deneyin.