SCHNEİDER İNVERTER ARIZAYA GEÇME

sinan__

Üye
Katılım
6 Kas 2008
Mesajlar
148
Puanları
1
Merhaba üye arkadaşlar öncelikle.45 kw dan toplam 135 kw motor var su deposunda.İnverter yol veriyor bunlara ama bazen kullanım fazla olduğunda ikinci motoru devreye almak için ilk motoru yıldız\üçgene atıyor sonrasında ikinci motoru kendi üzerinden çalışdırıyor.Bu esnada gerilim düşümü oluyor ve inverter arızaya geçiyor.Bunun için yapılabilecek bişey varmı acaba?Trafo 630 KW. Küçük gelme gibi sorunu yok.kablo 150 lik.Mesafe 200 metre.
 
Şöylemi anlıyalım, ınvertör 1. motoru hız kontrolü yaparak devreye alıyor, max. hızda çalşıyor ve beklıyor, eger sistem 2. bir motoru çalıştıracaksa, 1. motora kontakt uzerınden by pass yapıp, kendi uzerınden atıyor ve 2. motorada hız kontrolü ile yol verıp yıne beklemede kalıyor.
Bu esneda gerilim düşmesi olması normal değil,
öncelıkle ınvertörün yol alma zaman ayarına bakın , süre kısa ize uzatın, ayrıca yol verme ve kontrol işlemleri PLC veya akıllı röle ıle yapılıyorsa, bunu kesıntısız güç kaynağı( UPS ) üzerınden beslemeyi deneyin.
 
bizdekiler gibi regüleli çalışan sistemler herhalde zeybek ustanın dediği gibi invertör parametrelerinin önemi büyük birde pompa cıkışlarındaki çekvalflere bakmanızı tavsiye ederim ters yonde donme olursa buda bir karsı akım oluşturup ilk anda motoru zorlayabilir belki...
 
Şöylemi anlıyalım, ınvertör 1. motoru hız kontrolü yaparak devreye alıyor, max. hızda çalşıyor ve beklıyor, eger sistem 2. bir motoru çalıştıracaksa, 1. motora kontakt uzerınden by pass yapıp, kendi uzerınden atıyor ve 2. motorada hız kontrolü ile yol verıp yıne beklemede kalıyor.
Bu esneda gerilim düşmesi olması normal değil,
öncelıkle ınvertörün yol alma zaman ayarına bakın , süre kısa ize uzatın, ayrıca yol verme ve kontrol işlemleri PLC veya akıllı röle ıle yapılıyorsa, bunu kesıntısız güç kaynağı( UPS ) üzerınden beslemeyi deneyin.
Aynen abi ikinci motora ihtiyaç olduğu zaman yol almış olan motoru normal çalışmaya atıp ikinciyi kendi üzerinden çalıştırmaya başlıyor.Bu esnada işde gerilim düşümü yaşanıyor ve inverter o düşümle alakalı olarak gerilim düşümü arızası verip devreden cıkıyor.
 
bizdekiler gibi regüleli çalışan sistemler herhalde zeybek ustanın dediği gibi invertör parametrelerinin önemi büyük birde pompa cıkışlarındaki çekvalflere bakmanızı tavsiye ederim ters yonde donme olursa buda bir karsı akım oluşturup ilk anda motoru zorlayabilir belki...
Motorlara stabilken bakıldıgında ters yönde su akışı olmadığın gördüm yani çekvalflerde sıkıntı yok.45 kw motor baya darbe yapıyor elektriksel olarak acaba trafoyla alakalı bir durummu diye aklıma gelıyor her defasında.O yuzden acaba bu invertörlerin belirli gerilim aralığında çalışması için herhangi bir ayarı varmı yanı 3-5 voltluk bir düşümde arızaya geçmemesi için?Yada dediğim gibi bu sistemin neresini ben KGK ile beslersem invertörün arızaya geçmesini engellerim.?
 

Forum istatistikleri

Konular
130,109
Mesajlar
933,205
Kullanıcılar
453,164
Son üye
Adem0132

Yeni konular

Geri
Üst