Bizim elimizde bir tane atv 312 7,5kw lık bir sürücü var biz bununla iki adet 3kw lık motor çalıştırmak istiyoruz. Acaba çalıştırabilirmiyiz acil yardım ve yorumlarınızı bekliyorum
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
çalıştırabilirsiniz yanlız tam olarak ne yaptırmak istediğiniz belirtirseniz daha kolay yardımcı olunur (örğ. duruş kalkış min. max frekansları kontrol metotları vs.) tabi 2 motorda aynı anda kontrol edilir
Motorların korumasını ayrı ayrı yapın, forumda daha önce paylasımlarda da denildiği gibi ve benımde kullandıgım makınada, sürücüden sonra, motorlar için ayrı kontaktör ve termık röle kullanın.(TMŞ değil).