Schneider kaçak akım rölesi problemi

rolenin altındaki iki siyah kablo kaç numaralı klemenslere bağlı?

bi de toroid bobin içinden geçen kablolarda toprak kablosunun olmadığını onaylar mısınız?
31 ve 34 nolu klemenslere bağlı. evet toprak kablosu toroid bobinin dışından geçiyor.
ekte daha net fotoğraflar mevcut.
dediğiniz gibi herhalde nötrleri de sökerek tamamını, nötr üzerinden iz sürmek gerekecek herhalde diye düşünüyorum bende.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_7908.jpg
    46.1 KB · Görüntüleme: 13
  • IMG_7909.jpg
    60.3 KB · Görüntüleme: 11
  • IMG_7910.jpg
    28.5 KB · Görüntüleme: 10

Ana siğorta ve kaçak akım rölesi beraber atması ( DOĞRUMUDUR ? )
Ana siğorta ( atıyor diyorsunuz ) ara siğortanız yokmu ?

Ana siğortanız ( atıyor ) sadece faz kesmeli ise .
Faz hattında sorun olabilir .

Sadece kaçak atım rölesi atması veya siğorta ve kaçak atım rölesi atması beraber atması .
Arıza nötr veya faz gibi .

Örnek video sisteminde aynı değil ama mantığı .





 
Son düzenleme:

Kaçak akım rölesinin sigortası atmıyor, kompakt şalter atıyor, bir yanlış anlaşılma olmasın.
 
Kaçak akım rölesinin sigortası atmıyor, kompakt şalter atıyor, bir yanlış anlaşılma olmasın.

Fotosunuda yayınlasaydınız ( kompakt şalterin ) ve sistemi projelendirseyniz .
Arkadaşların daha iyi yorumları olurdu .

Kaçak akım pensampermetre ile ölçümler yapmanız .

 
Son düzenleme:
rolenin 34 nolu klemensine giren kabloyu çıkartıp izole edin. daha sonra kumanda sigortasını kaldırıp devreyi enerjilendirin. muhtemelen role arızaya geçecek. pano üzerindeki trifaze sigortaların hepsini indirin ve roleyi resetleyin. eğer arıza resetlendiyse yükleri tek tek devreye vermeye çalışın.
 
asıl işim Elektrik değil kısıtlı elektrik bilgim ile ilerliyorum, böyle bir cihaz bizim için lüks olur dışarıdan profesyonel destek arayışım var.

ancak şöyle bir tespitte bulundum bunu da paylaşmış olayım;

sayaçtan kompanze panosuna gelen nötr ve toprak kablolarını ölçü aleti ile kontrol ettiğimde kısa devre sesi alıyorum. bu normal midir?
 


Bu link tersi durum . Bilğiler

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/toprak-notur-arası-kısa-devrede-kaçak-akım-atmıyor.145839/

Nötr ve toprak kısa devrede kaçak akım rölesi atar .

 
Ürün arızalı demek için troid baglantıları bakılmalı (yönü dogru şekilde baglını t1 T2 Ler)
Ayrıca sistemde 300ma den fazla kaçak var ise açması normal vigirexsi başka bir yerde cihaz da denerseniz sorunu indirgemiş olursunuz ayrıca troid içerisinden toprk hattı geçmişimi?
 
hayır içerisinden toprak geçmiyor. benim başka bir yerde test etme şansım yok ama daha sonraki mesajlarda da belirttiğim gibi başka problemlerde var sanırım sistemde.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…