Merhabalar Scl diyagramında analog input ve output kullanarak girişe pt100 bağlayıp sıcaklığa olarak sürücü frekansını kontrol ederek motor hızını ayarlamak istiyorum
Scl de ladder da olduğu gibi Convert ile çevirip çıkışta real olarak göstermem yeterli olur mu.
Bu kodu yazabilecek bilgisi dahilinde yardım edebilecek var mı?
 
eğer pid yaptırmayacaksanız ve sıcaklık bilgisine göre doğtu orantılı olarak sürücü frekansını artıracaksanız ekteki görseli kullanabilirsiniz.

ilave olarak scl de bir fonksiyonun nasıl kullanılacağını görmek için help menüsünden aratıp inceleyebilirsiniz.
ekteki görselden norm_x fonksiyonunun kullanımı gösterilmektedir.
 

Ekli dosyalar

  • 1.JPG
    1.JPG
    99.7 KB · Görüntüleme: 43
  • 222.JPG
    222.JPG
    175.6 KB · Görüntüleme: 33
Son düzenleme:
eğer pid yaptırmayacaksanız ve sıcaklık bilgisine göre doğtu orantılı olarak sürücü frekansını artıracaksanız ekteki görseli kullanabilirsiniz.

ilave olarak scl de bir fonksiyonun nasıl kullanılacağını görmek için help menüsünden aratıp inceleyebilirsiniz.
ekteki görselden norm_x fonksiyonunun kullanımı gösterilmektedir.
Hocam çok teşekkür ederim pid yapmıyacaktım.
Değerleri atarken data type kerimde hata var mı acaba.
Hmı da frekans için direkt driver_analog u tag olarak atamam doğru olur mu?
 

Ekli dosyalar

  • 15825710351305042443891974057278.jpg
    15825710351305042443891974057278.jpg
    376.3 KB · Görüntüleme: 19
bu kod analog girişten gelen değeri direk çıkışa gönderir.

siz hmi den değer atayacaksanız benzeri ama biraz farklı bir yol izlemeniz gerekiyor.hmi den direk değer için, hmi den gelen 0-50 Hz arasındaki değeri norm_x ve scale_x ile 0-27648 arasına oranlamanız lazım.


hmi den gelen değer için atıyorum hmi_frekans isimli int formatında bir data tanımlayın.sonra bunu norm_x ve scale_x ile oranlayın
 
bu kod analog girişten gelen değeri direk çıkışa gönderir.

siz hmi den değer atayacaksanız benzeri ama biraz farklı bir yol izlemeniz gerekiyor.hmi den direk değer için, hmi den gelen 0-50 Hz arasındaki değeri norm_x ve scale_x ile 0-27648 arasına oranlamanız lazım.


hmi den gelen değer için atıyorum hmi_frekans isimli int formatında bir data tanımlayın.sonra bunu norm_x ve scale_x ile oranlayın
HMI dan değer atmayacağım sadece değişen değeri göstericem
 

Ekli dosyalar

  • DSC_1076.JPG
    DSC_1076.JPG
    316.6 KB · Görüntüleme: 14
  • DSC_1077.JPG
    DSC_1077.JPG
    375.7 KB · Görüntüleme: 11
  • DSC_1078.JPG
    DSC_1078.JPG
    286.2 KB · Görüntüleme: 9
  • DSC_1079.JPG
    DSC_1079.JPG
    126.3 KB · Görüntüleme: 9
Benim gönderdiğim kod 4-20 mA ve ya 0-10 volt girişli analog bilgiler için geçerlidir.

Siz PT100 bağladıysanız durum değişir.PT100 değişken dirençtir. Voltaj ve ya akım okuyarak yapamazsınız. ya bir dönüştürücü kullanacaksınız ya da plc pt100 modüllerini takacaksınız.

dönüştürücüyü kolaylıkla bulabilirsiniz.PT100 den aldığı veriyi 4-20 mA ve ya 0-10 volta dönüştürür . sonra o kodları kullanabilirsiniz. ve ya plc için PT100 modülü alırsınız ( ki bu daha pahalı olacaktır ) ona bağlarsınız.
 