seksiyoner kolu montaj yeri

Ben yerden yetişebilmeli diyorum ama bu kadar da değil.
 

Ekli dosyalar

  • Fotoğraf-0017.jpg
    118.8 KB · Görüntüleme: 105
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
elk.kuv.akım yönetmeliğinden ;

Madde 14- İşletme sırasında üzerinde manevra yapılacak aygıtlar ve okunacak ölçü aletleri kolayca ve tehlikesizce ulaşılabilen yerlere konulacak ve kullanışlı olacaklardır.
Bağlama tesislerinde kullanılacak olan elle ya da yalıtkan pensler ve benzer aletlerle kumanda edilen sigortalar, ayırıcılar ve kesicilerin kumanda kollarının tutma noktaları, uygun bir yüksekliğe yerleştirilecektir. Ancak bu yükseklik, manevra sırasında basılan zeminden en az 50 cm. ve en fazla 170 cm. yükseklikte olacaktır.

dolayısı ile, montaj yeri, kişiye göre, 2-2,5-3m değil hukuken sorumluluk ihtiva eden mevzuat gereği, 50-170 cm arasıdır.
 
kolu seksiyoner direğinin sağina mı yoksa soluna mı koymak gerek??
 
merhaba, ayırıcı kumanda kolunun yerden yüksekliği konusunda,
EKAT 4. bölüm deki ifade yüksekliğin ne kadar olması gerektiği ile ilgili gri nokta oluşturuyor. bunu yorumlar mısınız?

Açıktaki tesislerde bu yükseklik gerektiği kadar arttırılabilir.
 
Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Madde 14- İşletme sırasında üzerinde manevra yapılacak aygıtlar ve okunacak ölçü aletleri kolayca ve tehlikesizce ulaşılabilen yerlere konulacak ve kullanışlı olacaklardır.
Bağlama tesislerinde kullanılacak olan elle ya da yalıtkan pensler ve benzer aletlerle
kumanda edilen sigortalar, ayırıcılar ve kesicilerin kumanda kollarının tutma noktaları, uygun bir yüksekliğe yerleştirilecektir. Ancak bu yükseklik, manevra sırasında basılan zeminden en az 50 cm ve en fazla 170 cm yükseklikte olacaktır. Açıktaki tesislerde bu yükseklik gerektiği kadar arttırılabilir.

Yönetmelik böyle fakat açıktaki tesisler derken ne demek istiyor, çok açık değil. Yetkisiz kişilerin müdahale edebileceği sokaklardaki ayırıcılardan mı bahsediyor yoksa açık havadaki şalt sahalarından mi bahsediyor yada ikisinden mi bahsediyor. Bir gerçek var ki uygulamada sınır yok.
 
12 mt nihayet ve trafo direklerinde yere basmadan ilk veya ikinci basamaga cikip manevra yapacak sekilde . Daha yuksege koyarsak mekanizma sikintili calisir
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…