x0=1 olduğu sürece y0 çalışacak fakat
x1=1 oluncada y0 ın duracak bunu nasıl yaparım
 
teşekkürler
ama x1 normalde açık bir kontak
sensör açık yani
olurmu yinede
Zaten programı dışarıdaki girişlerin konumlarını da düşünerek yazacaksınız ; yani yapabilirsiniz :) Ama şöyle bir durum da varki genelde emniyet devreleri kapalı kontak seçilirki hatta bir kopma olduğu anda sistem bunu algılasın ; açık kontak mantığıyla kurulan bir güvenlik hattında hattaki kopmayı sistem algılayamaz...........
 
Son düzenleme:
teşekkürler
ama x1 normalde açık bir kontak
sensör açık yani
olurmu yinede

kullandığın malzemenin kontağının ne olduğu bazı durumlar dışında önemli değil. Bunlardan biride emniyet devreleri.
Emniyet devrelerinde kapalı kontak herzaman daha güvenlidir.ÖKSÜZÇOCUK'ta bundan bahsetmiş zaten.
PLC ler gelen sinyal mantığına göre kontak değiştirirler. Yani sinyal var ise yada yok ise duruma göre konum değiştirir.bu durumda sende yaptığın projende x1 in kapalı kontağını kullanabilirsin.
Bu durumda sinyal yok iken x1 geçiş verecek sinyal var ise geçiş vermeyerek y0 çıkışını pasif yapacaktır.

Kolay gelsin.
 