S7-1200'e bağladığım endüktif sensörün 24vdc verdiği süreyi hesaplayıp bu sürelere göre farklı çıkışlar vermek istiyorum. Bu süreyi nasıl sayabilirim. Bir diğer deyişle girişin 1 olduğu süreyi nasıl hesaplayabilirim ?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
S7-1200'e bağladığım endüktif sensörün 24vdc verdiği süreyi hesaplayıp bu sürelere göre farklı çıkışlar vermek istiyorum. Bu süreyi nasıl sayabilirim. Bir diğer deyişle girişin 1 olduğu süreyi nasıl hesaplayabilirim ?
Endüktif sensör (I0.0 ) aktif olduğu anda, 1 hz clock pulse kullanarak INC komutu ile MW10 alanını saniyede bir artırarak, geçen süre saniye cinsinden hesaplanmış olur.
Endüktif sensör (I0.0 ) aktif olduğu anda, 1 hz clock pulse kullanarak INC komutu ile MW10 alanını saniyede bir artırarak, geçen süre saniye cinsinden hesaplanmış olur.
S7-1200'e bağladığım endüktif sensörün 24vdc verdiği süreyi hesaplayıp bu sürelere göre farklı çıkışlar vermek istiyorum. Bu süreyi nasıl sayabilirim. Bir diğer deyişle girişin 1 olduğu süreyi nasıl hesaplayabilirim ?
Pozitif veya negatif dusen kenar tetikleme kullandiysaniz mutlaka merker adreslemesi yapmak zorundasiniz. Herhangi bos bi merker kullanabilirsiniz. M0.0 tercihinin ozel bi nedeni yok.