sensör seçimi NPN mi PNP mi?

mehmet48

Üye
Katılım
13 Eki 2007
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar Siemens s7 200 CPU 222 AC/DC/RLY kullanıyorum. bu plc için hangi sensör tipini kullanmam gerekiyor. PNP mi NPN mi.
kendime göre NPN kullanmam gerekiyo ama ilk kez kullanacağım vedeneyimsiz olduğum için sizlerin deneyimlerinden yaralanmak istiyorum. şimdiden teşekkürler
 
Siemens s7200 ün girişine pnp sensör bağlanır.npn sensör bağlamak için dolaylı yoldan bağlantı yapmak gerekir.npn sensörle ilk önce röle çektirilecek sonra rölenin kontağı ile plc girişine +24 v verilecek.
 
Siemens s7200 ün girişine pnp sensör bağlanır.npn sensör bağlamak için dolaylı yoldan bağlantı yapmak gerekir.npn sensörle ilk önce röle çektirilecek sonra rölenin kontağı ile plc girişine +24 v verilecek.

Anladım PNP sensör kullanmak gerekiyo ozaman. Dolaylı yola gerek yok. TEŞEKKÜR EDERİM
 
7/200 lerin tamamına yakını PNP sensörle dorudan çalışır.
 
Siemens s7200 ün girişine pnp sensör bağlanır.npn sensör bağlamak için dolaylı yoldan bağlantı yapmak gerekir.npn sensörle ilk önce röle çektirilecek sonra rölenin kontağı ile plc girişine +24 v verilecek.

Bu kadar detaya lüzum yoktu, yanlış hatırlamıyorsam 24V'dan 10k gibi bir pull-up direnci ile de bu sorunun üstesinden gelebiliyorduk.
 
Siemens s7200 ün girişine pnp sensör bağlanır.npn sensör bağlamak için dolaylı yoldan bağlantı yapmak gerekir.npn sensörle ilk önce röle çektirilecek sonra rölenin kontağı ile plc girişine +24 v verilecek.
 
pnp sensör bağlaman gerekiyor ama elinde npn varsa programı iyi bilmiyorsan röle üzerinden pnp ye çevire bilirsin
 
Aslıda istediğin sensörü kullanabilirsin, PLc girişlerinde her bir input için bir opto kuplör vardır. Bu opto kuplörler her iki yönlü çalışabilirler. PLC'nin PNP-NPN seçinimi yapman için İnputların ortak ucuna 0V bağlardan, inputlara +24 vermelisin ki PLC inputları anlasın (yani PNP), Ortak uca +24 verirsen o zaman Inputlara 0V vermelisin ki Optokuplör üzerinde devre tamamlansın (NPN). Ortak ucun hangisi olduğunu sorarsan; Alt tarafta inputların o klemente 1M, 2M... diye devam eder....
 

Forum istatistikleri

Konular
129,903
Mesajlar
931,173
Kullanıcılar
452,789
Son üye
yigitt.m

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst