Merhaba.
Bazı 220 / 24 V AC trafolar izolasyon hatası yüzünden kaçak akım koruma rölesini attırabilmekte. Trafoyu yenisi ile değiştirebilir veya pano ile temasını izole edebilirsiniz.
Kaçak akım problemlerinde Fluke FC 369 vb. kaçak akım pens ampetre kullanarak daha isabetli tespitler yapılabilirsiniz.
Her alıcı da çalışma anında belli miktar sızıntı kaçak akımı oluşur.
6 sera da çalışan alıcıların toplam çektiği kaçak akım, bağlı olan kaçak akım koruma rölesinin açma eşik değerine yakın düzeyde olabilir.
İlave kaçak akım koruma rölesi ile beslemeyi 2 veya 3 koldan verebilirsiniz.