seri calisamayan iki motor

derbo

Üye
Katılım
21 Ara 2009
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
56
:p
3 fazli yildiz ucgen dalgicin panosundan 100 m ileride 1.5 kw tek fazli pompa motoru neden calismaz dalgici start edip ucgene gectikten sonra yine ayni panodan beslenen 100m ilerdekitekfazli motoru devreye aldigimda dalgic devre disi kaliyordu y+u devrede faz koruma roleside mevcut inanin cildirdim adeta 20 yillik elektrikci olarak FAZ KORUMA ROLESI KONTAGINI DEVRE DISI BIRAKARAK OLAYI COZEBILDIM BASINIZA GELIRSE DIYE PAYLASMAK ISTEDIM TSKLRR
 
gerilim düşümü veya fazlar arası gerilim dengesizliği
 
İkinci pompanın kalkışı anında o fazda meydana gelen gerilim düşümü nedeniyle faz koruma rölesi bırakıyordur. Faz koruma röleni değiştirerek gerilim dengesizliği %40 olanını takarak (sizinki %20 dir.) sorununuzu çözebilirsiniz.
 
İkinci pompanın kalkışı anında o fazda meydana gelen gerilim düşümü nedeniyle faz koruma rölesi bırakıyordur. Faz koruma röleni değiştirerek gerilim dengesizliği %40 olanını takarak (sizinki %20 dir.) sorununuzu çözebilirsiniz.

bende sn:Ertek68 'e katılıyorum bencede gerilim düşümüyle alakalı
 
bu faz koruma rolelerinin zaman gecikme ayarı yokmuydu onu biraz uzatsak?
 
Bu, monofaze motorun elektrık baglantısını, kumanda devresınden alındıysa, faz koruma rölesı gerılım düşüklüğünden acıyorsa, motor calısmıyacakdır. Bu motor ıcın ayrı bır güç devresı baglantısı yapmanızı öneririm..
 
ana besleme girisindende denedim yine olmadi faz korumayi iptal etmek zorunda kaldim
 
Faz korumayı asimetrik ayarlı alın %40 gerilim düşümlerini görmez ve pompalar devreden cıkmaz bi dene olmazsa tekrar yaz fakat problem muhakkat cözülecektir birde fazla- nötürü konrol et orada bir gerilim düşümü söz konusu olma ihtimali var
 
110v-220v arası gerilimle çalışan kontaktölerde var.Kullanabilirsin
 
asimetrik ayarları olam mk kullanabilirsin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,712
Mesajlar
929,185
Kullanıcılar
452,423
Son üye
taha hamdan

Yeni konular

Geri
Üst