deniz77
Uzman Üye
- Katılım
- 18 Mar 2007
- Mesajlar
- 394
- Puanları
- 246
- Yaş
- 40
Pals çıkış uçları encoder pals çıkış konnektörü olabilir. bu çalışma biçimi closedloop diyede adlandırılır. Biraz ayrıntıya girecek olursak pals çıkış kaynağından 1. servoya 1. servonun encoder pals çıkışını 2. servoya girerek yapılabilir. Ama bağlantılara 5V - 24V farkllıklarına dikkat etmek gerekir. Yoksa çıkış ve/veya girişler zarar görebilir. İşin başka bir yöntemi daha servon sürücünün üzerinde harici encoder girişinin bulunması ile yapılablilr. Tek pals kaynağından ör: plc pals çıkışı zarar görmemesi için uygun optocoupler izoleli 2 servonun pals girişlerine girilir. 1. servonun encoder çıkışını 2. servonun harici encoder girişine 2. servonun encoder çıkışınıda 1. servonun harici encoder girişine bağlanır. Yani çaprazlama yapılmış olur. Sürücülerde modeline göre ilgili parametre ayarları yapılarak sapma limitleri belirlenir. feedback alarak yapmak istiyorum ama sürücün bu bağlantıyı desteklemiyor ise, tek pals kaynağından aldığın pals ve yön bilgisini servolara gir. Servoların encoder feedback çıkışlarını plc'nin hsc girişlerine gir. Bu feedback değerini ilgili data alanlarında okutup karşılaştırma yaparak sapma kontrolü yapabilirsin. Burda dikkat etmen gereken plcnin pals giriş ve çıkışlarının frekansının yüksek olmasıdır. Bu işin daha öncede belirttiğim gibi birkaç yolu var , ama feedback karşılaştırmalı dediğimiz yollar profesyonel kullanımlara uygun , bence doğrusuda budur.