Set girişine lojik 1 gelirse, çıkış lojik 1 olur ve giriş kesilse bile öyle kalır.
Reset girişine lojik 1 gelirse, çıkış lojik 0 olur ve giriş kesilse bile öyle kalır.
SR ve RS adında iki ayrı bloğumuz vardır.
Bunlar SR (reset baskın) ve RS (set baskın) şeklindedir.
SR , eğer set ve reset butonunun ikisine birden basarsanız reset baskındır. Çünkü program
komutları yukarıdan aşağıya doğru okuduğu için önce set i görüp çıkışı setleyecektir fakat
sonrasında Reset’i okuyacağı için çıkışı resetleyecek ve reset durumunda kalacaktır.
RS , eğer set ve reset butonunun ikisine birden basarsanız set baskındır. Çünkü program komutları
yukarıdan aşağıya doğru okuduğu için önce reset’i görüp çıkışı resetleyecektir fakat sonrasında set ‘i okuyacağı için çıkışı setleyecek ve set durumunda kalacaktır.
Lojik 0'da resetleme imkanı programsal olarak YOK, ama donanımsal olarak VAR.