SF6 kesici motor kurma gerilimi

peki arkadaşlar bu motorlar devir yonu değiştirilerek kullanılıyormuş .. (kesicilerde).. peki bunun çalışma mantığı ne acaba.. megep dokumanında şöyle demiş ama pek açıklayıcı olmamıs .mesela kontaktorde açma kaapama işlemi malum enerjı gelınce normalde acık olan kapanır enerjı gıdınce acılır ... ee bunda nasıl oluyor ...?

Doğru veya alternatif akımla çalışan küçük güçlü (75 W) motorlarla açma-kapama işlemi yapılır. Motor kumandasında, sınır anahtarları ve kontaktörler kullanılır. Motorun devir yönü değiştirilerek açma-kapama işlemi yapılır. Elektrik motoru devreyi açarken, mekanizmada bulunan yayı kurar. Enerji beslenmesinde süreklilik esas olduğundan, herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan, kurulan yay otomatik olarak kontakları tekrar kapatır.
Uzaktan kumanda yapılabilir. Elektrik kesildiği zaman, elle kumanda edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Motorla kurmalı sistem, büyük güçlerin kumandasında kullanılır.
 
Ayrıca enerji müsade belgesinde sekonder koruma gerilim değeri belirtilmişse onu kullanmanız gerekir aksi takdir kabul esnasınde sorun yaşarsınız,örneğin ayedaş 110V dc,sedaş 24V dc kullandırtır eğer tesis OSB bölgesinde ise oradaki Elektrik mühendisine danışmanızda fayda olur diye düşünüyorum,kolay gelsin
 
bina da Elektrik olmasada motorun kurması için bence en iyisi dc 24 veya 110 dur.ama dc24 motor fazla akım çektiğinden bar 24 ü ona göre seçmen gerekecek.
ilerde scada sistemi kurulursa uzaktan kontrol için akü grubundan beslenmesi mantıklı.
 
motor kurma bobinleri genelde 220v dur.daha önceki yıllarda motor bobinleri 24v -110v daha yaygındı ancak 24v-110v bobinler kurma esnasında çekmiş olduğu akımlardan dolayı redresör 1-2 kurmada sorun çıkarıyor idi yani hem kurma hem şarj esnasında redresörler arıza sebebiyet veriyordu bu yüzden şu an genelde sistemin kurma bobini 220v.seçiliyor elbette az da olsa 24-110v olan sistemler mevcut.
 
peki arkadaşlar bu motorlar devir yonu değiştirilerek kullanılıyormuş .. (kesicilerde).. peki bunun çalışma mantığı ne acaba.. megep dokumanında şöyle demiş ama pek açıklayıcı olmamıs .mesela kontaktorde açma kaapama işlemi malum enerjı gelınce normalde acık olan kapanır enerjı gıdınce acılır ... ee bunda nasıl oluyor ...?

Doğru veya alternatif akımla çalışan küçük güçlü (75 W) motorlarla açma-kapama işlemi yapılır. Motor kumandasında, sınır anahtarları ve kontaktörler kullanılır. Motorun devir yönü değiştirilerek açma-kapama işlemi yapılır. Elektrik motoru devreyi açarken, mekanizmada bulunan yayı kurar. Enerji beslenmesinde süreklilik esas olduğundan, herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan, kurulan yay otomatik olarak kontakları tekrar kapatır.
Uzaktan kumanda yapılabilir. Elektrik kesildiği zaman, elle kumanda edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Motorla kurmalı sistem, büyük güçlerin kumandasında kullanılır.
Arkadaşım dediklerini tam anlamadım ama , kesicilerde acma ve kapama işlemini motor yapmaz , motor sadece kapama yayını kurar , yay kuruluncada mekanik olarak motor durdurma svicine basar ve motor durur.Açma işlemini acma bobini kapama işlemini kapama bobini yapar .Arkadasın ismini tam hatırlamıyorum ama demişki 220 v ac kullanın doğru demiş redresörler zorlanabiliyo.
 