merhaba arkadaşlar,
Dün garip bir olay başıma geldi tavlama sıcaklığını kontrol etmek için kullandıgım elimko e200 serisi kontol cihazı set değerini hiç yakalayamadı dolayısıyla servo klepeyi sona kadar açık tuttugu için fırın sıcaklıktan eriyeceti sormak istediigm durum bu sizce bu cihaz neden öyle bişey yapar?kullanıan ısılçift K tipi gerekli ayarlarda ona göre yapılmış ancak dediğim gibi suanda ortam sıcaklıgını dogru gosterimesine ragmen set degerini (500 derece) hiç yakalamıyor dun 274 te kaldı?sıcaklık normaldeki artış oranına uymuyor ayrı bir kontrol cihazını paralel baglayarak denedim arada inanılmaz fark vardı biri 580 gösterirken digeri 211 göstriyordu.yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkürler.
Dün garip bir olay başıma geldi tavlama sıcaklığını kontrol etmek için kullandıgım elimko e200 serisi kontol cihazı set değerini hiç yakalayamadı dolayısıyla servo klepeyi sona kadar açık tuttugu için fırın sıcaklıktan eriyeceti sormak istediigm durum bu sizce bu cihaz neden öyle bişey yapar?kullanıan ısılçift K tipi gerekli ayarlarda ona göre yapılmış ancak dediğim gibi suanda ortam sıcaklıgını dogru gosterimesine ragmen set degerini (500 derece) hiç yakalamıyor dun 274 te kaldı?sıcaklık normaldeki artış oranına uymuyor ayrı bir kontrol cihazını paralel baglayarak denedim arada inanılmaz fark vardı biri 580 gösterirken digeri 211 göstriyordu.yardımcı olursanız sevinirim.