karahusnu
Üye
- Katılım
- 20 Şub 2010
- Mesajlar
- 82
- Puanları
- 1
- Yaş
- 41
Arkadaşlar 45 KW'lık bir blowere Siemens MM440 ile yol veriyoruz. Blowerin sürekli çalışması için Elektrik kesintisi olduğunda kendini resetlemesi ve motoru çalıştırması için ilgili parametreyi girdiğimi düşünüyorum.Elektriği ben kompaktan denemek için kesip verdiğimde inverter arızayı silip kendi kendine devreye giriyor. Ancak şebekeden kesinti olduğunda F003 hatası verip reset atmadan kendiliğinden devreye girmiyor. Benim elektriği kesmemle şebekeden kesilmesi arasında inverter açısından fark ne ki yada ne yapmalıyım bu sorunun giderilmesi için. Şimdiden teşekkürler...