Bu girişler sadece 0-10 VDC kabul eder. Bağlantılara gelince Siemens' in sitesinde araştırma yapmanı önereceğim. S7-200' ün bağlantı kataloğunda şema vardı.
Eğer akım ölçmek istiorsan siemensin bu cpu ya ait pdf documaninda bağlanti şekli verilmiş. Bu bağlantıda akımı gerilime cevirmek icin 500 Ohm direnc kullanman gerekiyor.
bu plc de 2 analog giriş bir analog çıkış vardır ve girişlerin - leri için bir ortak giriş ve AIW0 ile AIW2 olarak diğer iki uç kullanılmaktadır yanlış hatırlamırsam bu girişler plc üzerinde A ve B olarak gösterilmiştir. eğer sadece analog girişi kullanacaksan 0-10v. arası herhangi bir gerilimi yada bu gerilimi üreten bir sensörü direk olarak buraya bağlarsın.
plc elinizdeyse bağlantı uçlarında yazan harfleri buraya yazarsan net olarak yardım edebilirim
plc üzerindeki analog girişler 0-10V olarak kullanılmaktadır.
eğer 4-20 mA sensör kullanılacaksa bunun voltaja dönüştürülmesi gerekir.
bunun için araya 500 ohm luk bir tane dirençle sorunu çözebilirsiniz.
bu plc de 2 analog giriş bir analog çıkış vardır ve girişlerin - leri için bir ortak giriş ve AIW0 ile AIW2 olarak diğer iki uç kullanılmaktadır yanlış hatırlamırsam bu girişler plc üzerinde A ve B olarak gösterilmiştir. eğer sadece analog girişi kullanacaksan 0-10v. arası herhangi bir gerilimi yada bu gerilimi üreten bir sensörü direk olarak buraya bağlarsın.
plc elinizdeyse bağlantı uçlarında yazan harfleri buraya yazarsan net olarak yardım edebilirim
status chat kısmından analog girişi okuyabilirsin, analog çıkış için basit bir program yazar ve çıkışı ölçersen sağlam olup olmadığını anlarsın
örnek: a kanalına 10v ver ve status chart kısmına AIW0 yazarak burada PLC ile on-line olarak 32000 gibi birşey okuyorsan girişin sağlamdır.
çıkış için ise örneğin şunu yaz
LD SM0.0
MOVW 16000, AQW0 ve analog çıkıştan ölçü aletiyle 5v. civarı okursan çıkışın sağlam demektir