Siemens 224XP CPU da analog giriş bağlantıları ?

QPC

Üye
Katılım
30 Ağu 2008
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
40
Herkese selamlar

S7 200 serisi 224XP Cpu PLC de dahili analog girişlerin kablo bağlantıları nasıl olmalıdır?

bu girişlerde hem voltaj hemde akım olarak analog giriş bağlıyabiliyormuyuz?

İyi çalışmalar...
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Bu girişler sadece 0-10 VDC kabul eder. Bağlantılara gelince Siemens' in sitesinde araştırma yapmanı önereceğim. S7-200' ün bağlantı kataloğunda şema vardı.
 
Eğer akım ölçmek istiorsan siemensin bu cpu ya ait pdf documaninda bağlanti şekli verilmiş. Bu bağlantıda akımı gerilime cevirmek icin 500 Ohm direnc kullanman gerekiyor.
 
arkadaşlar cevaplarınız için sagolun bağlantı şemasını bulabileceğim pdf dosyasını hangi linkten indiriebilirim.
 
bu plc de 2 analog giriş bir analog çıkış vardır ve girişlerin - leri için bir ortak giriş ve AIW0 ile AIW2 olarak diğer iki uç kullanılmaktadır yanlış hatırlamırsam bu girişler plc üzerinde A ve B olarak gösterilmiştir. eğer sadece analog girişi kullanacaksan 0-10v. arası herhangi bir gerilimi yada bu gerilimi üreten bir sensörü direk olarak buraya bağlarsın.

plc elinizdeyse bağlantı uçlarında yazan harfleri buraya yazarsan net olarak yardım edebilirim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Son düzenleme:
bu plc de 2 analog giriş bir analog çıkış vardır ve girişlerin - leri için bir ortak giriş ve AIW0 ile AIW2 olarak diğer iki uç kullanılmaktadır yanlış hatırlamırsam bu girişler plc üzerinde A ve B olarak gösterilmiştir. eğer sadece analog girişi kullanacaksan 0-10v. arası herhangi bir gerilimi yada bu gerilimi üreten bir sensörü direk olarak buraya bağlarsın.

plc elinizdeyse bağlantı uçlarında yazan harfleri buraya yazarsan net olarak yardım edebilirim

anolog yerlerinin çalışıp çalışmadıgını nasıl ölçeriz ölçü aleti ile ölçülürmü
 
status chat kısmından analog girişi okuyabilirsin, analog çıkış için basit bir program yazar ve çıkışı ölçersen sağlam olup olmadığını anlarsın
örnek: a kanalına 10v ver ve status chart kısmına AIW0 yazarak burada PLC ile on-line olarak 32000 gibi birşey okuyorsan girişin sağlamdır.
çıkış için ise örneğin şunu yaz
LD SM0.0
MOVW 16000, AQW0 ve analog çıkıştan ölçü aletiyle 5v. civarı okursan çıkışın sağlam demektir
 