F0023 arza kodu ne demek arkadaşlar simens marka 440 surcu
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
benim başımada geldi motora çıkan uçları kontrol edin
 
1. inverter çıkış kablolarının bağlı olduğu klemensi kontrol edin.
2. İnverter - Motor arası kabloları kontrol edin.
3. Motor kablo bağlantı kutusu içindeki köprüleri, alt civataları, gövdeye teması olup olmadığın bakın.

saygılarımla,
 
arkadaşım bir ihtimal cihazda IGBT sürücü kanalları bozukluğundan dolayı eksik faz sürmesi olabilir. bu durumda böyle bir hataya sebep olabilir.
 