evet aynı firmanın ürünü.ama diğer makinalarda hat koruma rolesi denen birşey var sanırım.220vac giriyor 24vdc çıkıyor. kumandası 24vdc. acaba o makinalar ondan dolayımı sorunsuz çalışıyor. birde gelen logo sistemi çalıştırmada,birde gelen logo sistemi çalıştırmadı acaba program hatası olabilirmi. biz kontaktör, basınç şalterleri herşeyi kontrol ettik . saygılarımla.
Diğer makinalardaki Logo'lar 24VDC beslemeli olabilir. Bahsettiğiniz röle dediğiniz şey de 24 V DC güç kaynağı olabilir. Logo cihazları dışardan aynı görünür, ama üzerindeki sipariş koduna göre (6ED1... diye başlar) beslemesi 220V veya 24VDC olabilir.
Ve evet, sorununuz 220V beslemenin aşırı derecede oynamasından kaynaklanabilir. Vakidir, görülmüştür, defalarca tecrübeyle sabittir
Zamanında, Türkiye'nin büyük bir tesisinde, çatır çatır yanan 220V beslemeli PLC güç kaynaklarını 24 VDC olarak değiştirtince tesisin sorunu temelli ortadan kalkmıştı. Oradaki bakımcı arkadaşlar hala beni anıyorlardır umarım
Size tavsiyem, sorun çıkartan ve çıkartmayan Logo cihazlarının sipariş numaralarını kontrol edin. Yukarda yazdığım gibi 220V olan çıkartıyor, 24V DC olan sorun çıkartmıyorsa firmadan değiştirmesini talep edin.
Garanti kapsamı dışındaysa, küçük bir izolasyon trafosu alın (220V/220V, 10Watt), Logo'nun beslemesini ve dijital girişleri 220 V ise girişleri de trafonun çıkışından verin.