Siemens Logo Basınç Transmitteri Bağlamak

muratcam

Üye
Katılım
24 Ara 2006
Mesajlar
136
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar elimde Siemens logo ve 4-20 ma basınç transmitteri var bu basınç transmiterini analog modül kullanmadan logonun ı7veya ı8 girişleri analog olarak ta kullanılabilir deniliyor, nasıl bağlantı yapabilirim
ben sistemdeki yağ basıncı 30 bara geldiğinde logodan çıkış almak istiyorum program hakkındada yardımcı olursanız sevinirim
 
arkadasım asagıdakı dosya ekinden logo ıle turkce kaynagı ındırıp ınceleyınız.
 

Ekli dosyalar

  • siemens_LOGO_TR.rar
    2.5 MB · Görüntüleme: 22
kardeş onu inceledim benim sorunum şuki logoya analog modul eklemeden ı7 ve ı8 girişlerini 0-10 volt analog giriş olarak kullanabiliyourz ama bendeki transmitter 4-20 ma çıkışlı bu ma bilgisini 0-10 v çevirmem lazım
 
Logo'dan 0-10 voltu alıp, daha sonra 4-20 ma'e çeviren dönüştürücü kullanabilirsin.
 
transmitter uçlarına 500 ohm paralel direnç bağlarsan 20ma = 10v'a tekabül eder.
U=IxR bu kadar basit :)
kolay gelsin..
 
kardeş o şekilde transmitter 4-20 ma olduğu için 0 barda 2 volt veriyor bunu programda halledebilirmiyiz yardımların için şimdiden teşekkürler
 
piyasada mevcut hazır sinyal dönüştürücüleri kullanabilirsin
 
Program ve açıklama ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • anolog 30bar 4-20ma test-1.rar
    7.9 KB · Görüntüleme: 453
arkadaşlar basınç transmitterini Siemens logo ya bağlamak istiyorum acaba basınç transmitterin hangi uçlarını kullanarak siemens logoya giriş yapmam gerekiyor.
 