SIEMENS MICROMASTER 440 F0015 HATASI

Katılım
21 Nis 2017
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
36
Homojen fırına ait motorumun sargıları değiştirildikten sonra geldi lakin sargılar değiştirilirken motor üzerinde bulunan termistör takılmamış bu motoru süren SIEMENS MICROMASTER 440 sürücü var F0015 HATASI veriyor F0015 Hatası (Motor sıcaklık sinyali yok hatası) ve bu hatayı direnç değ. 100 ohm altındayken verir bunun çözümünü sürücü üzerinden parametre değişiklikleriyle yapamazmıyız.
 
Homojen fırına ait motorumun sargıları değiştirildikten sonra geldi lakin sargılar değiştirilirken motor üzerinde bulunan termistör takılmamış bu motoru süren SIEMENS MICROMASTER 440 sürücü var F0015 HATASI veriyor F0015 Hatası (Motor sıcaklık sinyali yok hatası) ve bu hatayı direnç değ. 100 ohm altındayken verir bunun çözümünü sürücü üzerinden parametre değişiklikleriyle yapamazmıyız.
P0601[3] Motor sıcaklık sensörü parametresini 0 olarak ayarlarsanız ''Sensör yok'' olarak sürücü tarafından algılanıyor .
http://arskontrol.com/images/upload/attachment/Micromaster440_Parametre-Listesi_TR.pdf Şu dökümanın 51. sayfası.
 