Siemens micromaster 440 hız kontrol cihazı f0002 aşırı gerilim hatasını nasıl düzeltebiliriz.her yöntemi denedik ama tekrar hata veriyor.yardımcı olabilirmisiniz.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
F0002
Aşırı Gerilim
muhtemel sebepler Ø DC-bara gerilimi (r0026) trip seviyesini (P2172) aşmakta
Ø Aşırı gerilim hatası Şebeke geriliminin çok yüksek olması ya da motorun rejeneratif çalışması durumunda gerçekleşir. Rejeneratif çalışma, hızlı duruş rampaları veya motorun aktif bir yük tarafından sürülmesi durumunda gerçekleşir Teşhis & Çözüm Yöntemi Aşağıdakileri kontrol edin: 1. Besleme gerilimi (P0210) plakada gösterilen sınırlar içinde kalmalıdır . 2. DC-bara gerilim kontrolörü aktif durumda olmalı (P1240) ve doğru şekilde parametrelendirilmelidir. 3. Duruş rampası süresi (P1121) yükün ataletine uygun olmalıdır. 4. Gereken frenleme gücü belirtilen sınırlar içinde kalmalıdır.
NOTE
Yüksek ataletli yüklerde daha uzun rampa süreleri gerekmektedir; aksi takdirde, frenleme direnci kullanınız.
not : yukardaki bilgiler m440 parametre listesinden alınmıştır
Sürdüğünüz motorun önünde motorla çalışan başka bir eleman var mı?Eğer varsa öndeki yük sizin motorun bağlı olduğu elemanı çekiyorsa inverterin dc bara gerilimini yükseltir.Buda inverterin aşırı gerilim vermesine neden olur.Hız ayarını çok iyi yapmanız gerekir.Veya motor hızında ani değişiklikler oluyorsa ondan dolayıda yapar fren direnci kullanmanız gerekir.
Motorun önünde hiç bir yük yok motor vibratör motoru sadece kendi mili üzerindeki ağılıklar var.Motorun duruş rampa süresini yükselttim biraz olsun az hata vermeye başladı ama yine hata vermeye devam ediyor.
Birde invertere uygun fren direnci bağlayıp öyle dene bence sorununa çare olacaktır.Fren direncini bağladıktan sonra inverter parametrelerinden aktif etmeyide unutma..