işletmemizde makinamızda bulunan S7 300 cpu315 2dp'ye bağlı (profibus) 3 adet Siemens MM420 sürücü start vermeden F001 hatası veriyor (0.75kW) motor uclarını alsamda aynı hatayı veriyor.Kablolarını,sürücüyü,motoru değiştirdim fakat yinede bu hatayı veriyor. (Her zaman değil ara ara) Normal start halinde de bu trip'i veriyor.

konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum

saygılar
 
Sistemde Sürücü girişinde şok bobini varmı ? Birde bütün sürücülerde aynı hatayı mı veriyor ?

Eğer sorununa acil çözüm bulmak istiyorsan Siemens'den Özgür BİLİZ veya arızalı cihazlara bakan Ayhan KÜREKÇİ ile görüş belki çözüm bulabilirler.
 
arkadaşım birçok ne4den olabilir
topraklama problemin olabilir
p100 dogru ayarlanmamış olabilir
p 100 :0 olcak
p307ile motor gücü r206 uygun olmayabilir
 
bugun basıma geldı tokgoz ustamın dedıgınede baktım p100 0 ıdı. sorunu su sekılde cozdum. surucuyu söktüm ve dısarda bıyerde rst fazı verdım. once p100 u 1 yaptım kaydettım daha sonra 0 yapıp kaydettım duzeldı. sanırım cıhaz resetlemıyor takılmıs . boyle dene. belkıde faz sırası degıstıgı ıcın cıhaz toparlamısta olabılır. kolaylıklar...
 
cihazın ve motorun sağlamsa şunlara bakmak lazım sistem.ilkin sistem ne için kullanılıyor.pompa ve fan içinmi.bunlarsa bence yükselme düşme sürelerini yükselt.1120 1121 sisteme gelen enerjiyi kontrol et.
 
Merhaba sürücülerin tamiri yapılır yardımcı oluruz ***
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Asenkron motor sürücülü sistemlerde kilowatına ve giriş fazına göre yıldız veya üçgen bağlanması gereken motor yanlış bağlandıysa aynı hatayı, çalışırken verir.
 