SIEMENS MM440 HATA KODU

yavuz959

Üye
Katılım
26 Ocak 2010
Mesajlar
2
Puanları
1
Siemens MM440 Hız kontrol cıhazında F0422 Hata Kodu ne anlama geliyor hata listesinde yok bilen arkadaşlar varmı yardımcı olabilirmi
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
motor bağlı değil gibi bir hata bu!
çok yüksek akım çekiyorsun yada bağlantın sıkıntılı...
 
Siemens MM440 Hız kontrol cıhazında F0422 Hata Kotu ne anlama geliyor hata listesinde yok bilen arkadaşlar varmı yardımcı olabilirmi



Merhaba,
Büyük ihtimal motor bağlantı kısmında sıkıntı var.. sürücü motoru görmüyor.. kablolarını ve bağlantılarını kontrol ederseniz iyi olur
 
ibora arkadaşım senin linkini verdiğin yer mm420 için ama arkadaş mm440 için hatayı yazmış.
 
F0422 No load applied to inverter Quit
Refer to F0001
Cause
No Load is applied to the inverter.
As a result, some functions may not work as under normal load conditions.
 
merhaba.
bizde de mm440 f453 veriyor. motor 45 kw.
P1300 = 20 . P1610= 50. P=1611 0. P1120=3 sn.
duran bir motor. tam kalkma anında drive fault veriyor. hemen akabinde resetlenip çalıştırılabiliyor. 3-4 günde bir veriyor. su anda çok sık gelmiyor. motorda 2 yıldır çalışıyordu 1 haftaya kadar böyle birşey yoktu.
teşekkürler.
 
merhaba.
bizde de mm440 f453 veriyor. motor 45 kw.
P1300 = 20 . P1610= 50. P=1611 0. P1120=3 sn.
duran bir motor. tam kalkma anında drive fault veriyor. hemen akabinde resetlenip çalıştırılabiliyor. 3-4 günde bir veriyor. su anda çok sık gelmiyor. motorda 2 yıldır çalışıyordu 1 haftaya kadar böyle birşey yoktu.
teşekkürler.

Kardeş senin problemin ile ilgili Siemens sitesinde Siemens teknik servise başvurun diyor. linki şu:Fault F0453 - Siemens Industry IA/DT/BT Service & Support - Technical Forum (Guest)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst