themulteci
Üye
- Katılım
- 16 May 2010
- Mesajlar
- 3
- Puanları
- 1
- Yaş
- 37
İyi günler arkadaşlar;
Atıksu arıtma tesisi işletiyoruz.Tesisimizde son 1 yıl içinde 3 kez aynı problemi yaşadık.Problem de şudur: Elektrik dalgalanmasında ya da kesilmesinde DI32xdc24V 321-1BL00-0AA0 (3 Adet),DQ32xDC24v 322-1BL00-0AA0 (2 Adet),IM365 S-R 365-1BL00-0AA0 (1 Adet) modüllerimiz ve 6ES7315-2AH14-0AB0 PLC miz arızalandı.
Hatta DI32xdc24V 321-1BL00-0AA0 modüllerinden biri kömür gibi yanmıştı(Aşağıya fotoğrafını ekledim).Diğer arızalanan modüller fiziki olarak çok deforme olmamakla beraber sadece çalışmayacak duruma gelmişti.
1 yılda 3 kez aynı sorunu yaşadık.Sizce sorun nedir?Biz tesisatı kontrol ediyoruz lakin bir sorun göremiyoruz.Neyi önerirsiniz?Ne yapalım?Şimdiden teşekkür ederim.
Atıksu arıtma tesisi işletiyoruz.Tesisimizde son 1 yıl içinde 3 kez aynı problemi yaşadık.Problem de şudur: Elektrik dalgalanmasında ya da kesilmesinde DI32xdc24V 321-1BL00-0AA0 (3 Adet),DQ32xDC24v 322-1BL00-0AA0 (2 Adet),IM365 S-R 365-1BL00-0AA0 (1 Adet) modüllerimiz ve 6ES7315-2AH14-0AB0 PLC miz arızalandı.
Hatta DI32xdc24V 321-1BL00-0AA0 modüllerinden biri kömür gibi yanmıştı(Aşağıya fotoğrafını ekledim).Diğer arızalanan modüller fiziki olarak çok deforme olmamakla beraber sadece çalışmayacak duruma gelmişti.