Siemens plc SF alarmı

iso0009

Üye
Katılım
21 Nis 2017
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
32
Siemens ET200S İM151-7-F bağlı profisafe modülleri sistem çalışırken 3 , 4 gün arayla SF ledleri hepsinde yanıp sönmeye başlıyor sistem duruyor fakat cpuda bir alarm yok ON ve RUN ledleri yanıyor. (sistemde herhangibi bir ekleme veya değişlik yapılmadı çalışan sistemde bir anda oldu)

bunun nedeni ne olabilir teşekkürler
 
plc ye online olup diagnostic buffer kısmından sorunun kaynağına bakma şansınız var mı?
profisafe modüllerinin hepsinin sf ledi yakması, ortak bir soruna işaret edebilir.

başdaki power modülünde sıkıntı olabilir.
safety modüllerin kodları nedir acaba? resimde ekleyebilirsin.
 